シーメンスPCS7のアナログ値の単位はどう設定するか

2019-10-23View Original

Thread Content

昌晖計器網には、シーメンスPCS7のアナログプログラミング、アナログアラーム値の設定方法、およびオペレータ画面でのアラーム限界値の設定方法について解説した記事があります。本稿では、シーメンスPCS7のアナログ値の単位設定方法と手順について主に解説します。 APLの単位設定は適当に決められたものではなく、PAの業界規格に基づいて定められています。それは、よく使われる単位と数字コードを対応付けたマッピングテーブルを作成し、APLのヘルプドキュメントを通じてその対応関係を検索することができます。 http://yunrun.com.cn/upload/201910/22/201910221333423862.png 上図のように、異なる数値は異なる単位に対応しており、「1001」は「℃」、「1010」は「m」に対応します。この方法の最大の利点は、いつでもオンラインで単位値を変更でき、単位値の設定を更新するためにOSをコンパイルする必要がないことです。また、プロジェクトの言語設定に起因する文字化けも防ぐことができます。もちろん、以前の単位設定方法も引き続き使用できます。 シーメンスPCS7のアナログ値の単位設定 yunrun.com.cn/tech/2751.html http://yunrun.com.cn/upload/201910/22/201910221334226024.png 上図のように「Value」の値を「0」に設定し、その後「Unit」のプルダウンメニューから適切な単位を選択します。通常、アナログ値の単位は「Value」の値を設定することで決められ、設定内容は最初の図にある対照表に従います。 測定範囲と同様に、単位の設定値も一度だけ設定すればよく、その後は機能ブロック間で転送することができる。例えば、上位機器上で測定ポイントの単位を表示したい場合は、Pcs7 AnInの出力パラメータPV_OutUnitをMonAnLの入力パラメータPV_Unitに接続するだけで、転送が完了する。 http://yunrun.com.cn/upload/201910/22/201910221347565776.png 上図のように、PV_InUnitを1001に設定し、これは℃に対応します。次に、AnInの出力パラメータであるPV_OutUnitをMonAnLの入力パラメータであるPV_Unitに接続することで、単位の変換が完了し、オペレーター画面に表示されます。 その後、操作パネルで単位設定を確認できます。関連するすべての変数の単位値も同時に設定されました! http://yunrun.com.cn/upload/201910/22/201910221347340593.png 上図のように、対応する温度単位が画面上に表示されます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.