Thread Content

電気のどのような信号が通信形式でDCSに送信できますか?どれが有線接続が必要か
Reply #22019-10-25
現在、私たちが電気系統と接続している信号は、主にポンプの運転信号やインバーターの制御信号、大型機器のモーターの運転電流の表示などで、これらはすべて信号線を使って接続されています。では、御社ではどのような信号を使用しているのでしょうか?また、電気的にAO、DO信号を出すのは便利か
Reply #32019-10-25
ポンプの状態検出信号、電流信号、回転速度信号などは、単に指示するだけであれば通信方式を用いることができ、そうでない場合はハードウェア接続を使用する。
Reply #42019-10-25
私の理解では、原則はこうであるべきです。重要でないもの、例えば表示などは、通信を使ってもよいということです;重要な点として、スタート/ストップや制御に関わる場合は、硬線を使用する。 電気がハードワイヤーを出力できるかも考慮する必要がある。
Reply #52019-10-26
また、電気信号と計測信号のやり取りにおいては絶縁に注意する必要があり、特にデジタル信号については、大きな電位の干渉を防ぐためにリレーの出力容量の選定が非常に重要です。
Reply #62019-11-01
通信を採用することが決まっている場合は、すべての信号をDCSで通信すればよい;時には連動信号の重要性が強調される場合、連動信号はMCCとハードウェアで接続されることがある。
Reply #72019-11-02
実は簡単に言うと二つに分かれます。一つは連鎖に参加し、その停止ボタンは硬線で接続するもので、もう一つは起動・停止信号および連鎖に参加しない点は通信を使用するものです。例えば、ポンプの起動・停止フィードバックや電流などです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.