熱電対に関する質問

2019-10-25View Original

Thread Content

通常の熱電対では、正極と負極は導通しており、抵抗値も非常に小さいはずです。しかし、このマルチポイント式の熱電対ではなぜ導通しないのでしょうか。抵抗値は200~500オーム程度です。どなたかご教示いただけませんか?K型熱電対で、長さは5メートル以上です
Reply #22019-10-25
熱電対の測定端子と接続端子の温度が異なると温度差電位が発生し、マルチメーターでその抵抗を測定するとある程度の誤差が生じます。200~500Ωの抵抗値が表示されるのはごく普通のことです。
Reply #32019-10-25
1、単点熱電対の場合、確かに抵抗値が少し大きいですね! 2、温度測定用ケーブルの疑いがあり、熱電対全体の最も高い位置の温度を測定するために使用される;ただ、抵抗値はやや小さい。 メーカーに尋ねるのが最善です。
Reply #42019-10-26
“「マルチポイント熱電対」? 1、点はいくつありますか? 2、温度測定範囲はどのくらいですか? ... .
Reply #52019-10-26
3、ラベルを撮ってきたので、見てみよう。
Reply #62019-10-26
あなたが使っているマルチメーターUT71Dに興味がありますね。その電流のmA目盛りは、小数点以下何桁まで表示できますか? 先日、UT61Eをいくつか購入しました。みんなで使ってみたところ、mAモードでの電流値が0.001mAまでしか表示されないことに気づきました。1桁足りないので、全然使い物にならないと感じました。
Reply #72019-10-26
熱電対の測定端子と接続端子の温度が異なると熱起電力が発生し、その抵抗を測定するとある程度の誤差が生じます。200~500Ωの抵抗値が出れば正常であり、重要なのは目盛り番号です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.