EJA530E圧力変換器が抱える小さな問題

2019-10-28View Original

Thread Content

図の通り、圧力は0kPaですが、なぜ測定範囲が-1~4kPaに変更されても電流出力は依然として4mAなのでしょうか。この計器の出荷時の測定範囲は0~20kPaですが、変更される測定範囲は必ず0~20kPaの間でなければならないのでしょうか?
Reply #22019-10-29
現場の作業状況に応じて自動的に選択される測定範囲でしょう
Reply #32019-10-29
530Eは表圧変換器です。負圧を設定できるなんて、変だよ!!
Reply #42019-10-29
圧力計の測定範囲の下限は負の値に設定できないのでしょうか(現場で負の値に変更しようとすると、確かに下限が低すぎるというメッセージが表示されます)
Reply #52019-10-29
差圧トランスミッターは、100%負の値に設定できません!!!!これが最も基本的なことです。それに、設定するときにも下限が低すぎると注意していましたよね。
Reply #62019-10-29
:lol:lol:lol
Reply #72019-10-29
計測器が「下限値が低すぎる」と表示する——これは計測器を設計した人の発想が狭く、管理範囲が広すぎるためで、結果として形にならず、計測器のユーザーに余計な手間や混乱をもたらすだけだ。 なぜでしょう? 一方、0~20kPaの圧力計は、下限が-3kPaまで対応しているので、全くリスクはなく、たとえ悪意を持って使おうとしても、そんなことはできない。 一方で、計測器の出力信号の使い方はどうするか、どの範囲を使うかは、本来は計測器のユーザーの自由であり、計測器メーカーは十分な使いやすさを提供すべきです。例えば、特別なニーズから、ある計測器ユーザーが計測器の出力信号を常に12mA以上にしたいと思った場合、そのユーザーに対して、上記の0~20kPaの定格測定範囲を持つトランスミッターの動作範囲を-20~20kPaや-25~20kPaに設定することを許可しても何の問題もありません。計測器ユーザーがこのように設定するのも、常識に反するわけではなく、負圧を測定するためです!0~20kPaの範囲で圧力変換器を使用する際に、出力信号を12mA以上にするためです!それだけです。 見せてみてください。機器やソフトウェアの設計が悪くても怖くありません。最も恐ろしいのは、設計を行う人々が見識が浅く、視野が狭く、無駄な制約を設けたり、余計なことをしたりすることです。 {:2_36:} 。
Reply #82019-11-15
私の言う通りにしてください。EJA530の場合、ダイアフラムがAのとき、測定範囲は10Kpa~200KPaです。現在の測定範囲は-1~4Kpaで、5Kpaしかないため、最低でも10Kpaという要件を満たしていません。測定範囲を-1~9Kpaに変更すれば大丈夫です。また、以前の測定範囲は0~20Kpaでしたが、測定範囲を-1~4に変更しました。しかし実際には変更されておらず、依然として0~20なので、出力は4mAです。
Reply #92019-11-16
2つ質問があります。1つは表圧で負圧を測定できるかどうか、もう1つは0~20kPaが測定範囲なのか、それとも測定領域なのかです
Reply #102019-11-16
これはどんなハンドコントローラー?中国語の?
Reply #112019-11-16
絶対圧計は負の値に設定できないものではないのでしょうか。差圧計が負の値に設定できないのなら、どうやって真空度を測るのでしょうか
Reply #122019-11-16
この投稿は最後にnmgsblによって2019-11-16 13:00に編集されました。レンジを変更する目的がわかりません。システムを変更した方が簡単ですよ
Reply #132019-11-17
負の値に変更できます。工場にある多くの差圧流量計は、使用しているうちに誤差が生じます。 適切な範囲で下に移動することは可能です。 通常は0~20の場合、-1~19に変更できます。これ、よく使うよ。 最善の方法はやはりリセットすることです。 流量計を切除し、放空する。 トランスミッターに付属のゼロ調整ネジを使って、差圧値を0に調整してください。または、475ハンドヘルドユニットを使用してゼロ調整を行っても構いません。 ゼロ調整後、あなたの測定範囲は0から始まります。 これは設定がうまくいっていないんでしょう。ヨコガワのトランスミッターを何度も修正しましたが、こんな状況には遭遇したことがありません。 0.006kpaで電流は依然として3.94ma。これは、元のゼロ点が0.006kpaよりも大きかったことを意味している。 レンジの下限を変えてみて、4mAになるようにするにはどれくらいにすればいいか見てみてください。まずゼロにしてから、再び測定範囲を調整し、計算して調整します。 なぜ0-4に変えたの? 送信機を交換します。元のものが壊れたので、新しいものに変えますか? トランスミッターは壊れていませんか?セーフガードは壊れていますか??全て判断しよう。
Reply #142019-11-17
圧力が負の値にならないと初めて知りました。絶対圧=表圧+大気圧で、トランスミッターは負圧をサポートするかどうかを判断する必要があります。負圧計でなければ設定できません
Reply #152019-11-18
530Eには負圧の測定範囲がないので、変更できません。わかりましたか?
Reply #162019-11-19
ロスモント3051の圧力トランスミッターは本当に負圧を設定できる
Reply #172019-12-20
エマーソン最新のTREXハンドコントローラー
Reply #182019-12-20
精度と測定範囲の比率から言えば。測定範囲は-1~4Kpaで、精度がこれに達しない場合、EJA530圧力変換器は適していません。 測定範囲について言えば、EJA530Eは負の変位も可能で負圧も測定できますが、プロセス面から見ると、測定範囲が-1~4Kpaなので、横河の差圧変換器EJA110Eの0~5Kpaの測定範囲を使用することを推奨します。
Reply #192019-12-20
何のために測定範囲を変更するのか分からない。システムを変更した方が簡単だろう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.