質量流量計

2019-10-30View Original

Thread Content

現在、西安東風機電製の質量流量計を1台所有しており、パネル上では瞬間流量が安定しているように表示されますが、制御室側では変動が非常に大きくなっています。検査したところ、流量計の出力電流にも大きな変動があることがわかりました。皆さん、このような状況は一般的にどのような原因で起こるのでしょうか?どう処理すればいいの?
Reply #22019-10-30
質量流量計の出力回路基板が故障している可能性があります。
Reply #32019-10-30
パネルには減衰係数などのパラメータが設定されており、実際の電流値に基づいて安定した流量を制御します。安定している時に電流が変動するかを観察し、それが工程上の問題なのか、それとも流量計自体に問題があるのかを判断します
Reply #42019-10-30
流量が安定しており、プロセスも安定。パネルの表示も安定しているが、電流出力の変動が大きい
Reply #52019-10-30
外部回路を外し、電源を接続して直接測定し、計器と回路を分離する。そして、どの部分に問題があるかを特定する。
Reply #62019-10-30
まず工程が安定しているかを確認し、もし安定していれば外部回路に干渉があるということです。
Reply #72019-10-30
工程が安定していることが確認できたら、主に流量計自体を考慮し、一つは周囲の環境に電磁干渉がないか、そして計器のアースが適切に行われているかです;二つ目は回路基板の故障で、回路基板を交換してみることができます;三つ目は計装機器の電源障害で、DCSまたはPLCの信号チャネルが正常か、電源供給が正常かを確認します
Reply #82019-10-31
次のいくつかの観点から順に除外していくことができます。ダンピング、駆動アンプ、グラウンド、振動、および電磁干渉などです。
Reply #92019-10-31
工程自体に問題はないはずです。計器の切り替えや配線を確認してください!
Reply #102019-10-31
どうやらプロセスが脈動流かどうかも不確かのようです。1:まずは対面式超音波を使って校正し、脈動流があるか確認してください。2:安易にハードウェアの故障だと判断しないでください。予備のケーブルがあればRS-485で信号を送信し、脈動があるか確認してください。3:その後、ケーブルの配線による電磁放射やハードウェアの故障などを考慮してください。ちなみに、質量流量計を使用する場合は精度の問題を必ず考慮する必要があります。電流信号で送信すると精度が大幅に低下します。なぜDCSにパルス信号を使わないのでしょうか。そうすれば変換による精度の損失を減らせます
Reply #112019-11-01
しかし、私たちが使用しているエマーソンやE+Hのものはどちらも電流信号なので問題ありません。また、東風機電のボランティアたちも10台使用していますが、問題があったのはメインラインの2台だけです。昨日、メーカーの技術者が来て、それは循環板の問題だと言い、交換したら直りました
Reply #122019-11-04
彼はまともにプレーしていない。お前を崖っぷちに連れて行って、殺そうとしているんだ…… :P :lol
Reply #132019-11-04
干渉があるかもしれないので、テスターで接地などを測ってみてください
Reply #142020-01-04
もし本当に電磁干渉なら、どのような手段で検出できるのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.