2019-10-31View Original

Thread Content

電磁流量計は、管内に液体が満たされていないとき、出力信号は4mAなのか、それとも0なのか?あるいは、電極が汚れているときに出力信号が0になる可能性はあるのでしょうか?
Reply #22019-10-31
電磁流量計は管内に液体が満たされていない場合、出力信号は4mAであるべきです。標準的な信号は一般的に4-20mAです。出力が0になるのは、回路基板の故障や内部設定パラメータの問題かもしれません。取扱説明書に従って確認してください
Reply #32019-10-31
メーカーによりますが、横河の場合は航空管制用アラーム出力が22mAです
Reply #42019-11-01
設定内容によって、故障時に下限値(0mA)を表示するか、満量程値(22mA)を表示するかが決まります。また、具体的にどのようなエラーが表示されるかも確認してください。一般的に、回路の故障や空管の問題がある場合は、それに応じたアラームが発せられます。しかし、非満管の場合、一部の計器では出力の変動が大きくなります。
Reply #52019-11-01
各家庭で定め方は異なるはずで、通常は4~20です。この範囲を超えると異常です。非満管状態では、一部の流量計は全く測定を行わず、満管状態として流量を出力するため、測定結果が不正確になる。
Reply #62019-11-04
空気圧の値も表示され、電極の汚れも警報が出る、これはヨコガワの流量計だ!他の状況はわかりません!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.