運転許可信号には、DCSから電気キャビネットまでの別途の配線が必要ですか?どのような場合に必要なのか
Reply #22019-11-01
一般的に、運転を許可する信号とは、複数のパラメータが一定の要件を満たした後に正常な状態になり、その後の操作を行うことができるようになる信号であり、単なる信号ではなく、論理的関係の表現でもある。
Reply #32019-11-01
ありがとう。つまり、この信号をどうやって電気的なアクチュエーターに送るのかということですやはりDCS内の起動停止用のラインを使えばいいのですか?
Reply #42019-11-01
安全連鎖と保護に関しては、一般的には独立した回路を使用しなければならず、かつメイン制御回路に直列に接続されるべきである
Reply #52019-11-01
DOポイントが一つあれば終わりだ
Reply #62019-11-01
つまり、インターロック条件がすべて満たされている場合にのみ、DOポイントから電気系統に出力されるということです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.