今、ホニウェル製のシングルフランジ型トランスミッタに出会いましたが、電源を入れても現場で表示されませんでした。配線を外して電源電圧を測ると23Vでしたが、再び配線を接続しても表示されず、電圧を測定すると13Vしかありませんでした。最初はセーフガードの問題だと思いましたが、セーフガードを交換しても同じ不具合が続き、また表示器の電流出力は22.7mAでした。皆さん、このような経験はありますか?ヘッダープリント基板の問題ですか?現在、部品の交換ができないため、問題の原因を特定できません
Reply #22019-11-01
ヘッダー表示モジュールを交換するか、他の正常なテーブルから取り外してテストしてみるといいです。ホニウェルのトランスミッターはよく問題が発生します
Reply #32019-11-01
まず、通常の圧力変換器または温度変換器を接続して、ホニウェル製の変換器本体に問題があるかどうかを確認できます
Reply #42019-11-04
この投稿は最後にcqdfwyによって2019-11-4 11:42に編集されました。オープン回路での測定では23Vの電圧が得られるため、ケーブルに問題がある可能性は低いです(ケーブルの故障はほぼ除外でき、もし故障があるとしてもその確率は非常に低い)。一方、トランスミッタを接続して測定すると13Vしか出ないため、トランスミッタの故障(部分的な短絡)の方が可能性が高いと言えます。 上の階の方法で対処できます。
Reply #52019-11-04
{:2_45:} 豚は言った:1、まずセーフティガードを外し、直接電源電圧を計器に供給して、計器が点灯して動作するか観察する。 2、点灯して起動しないんだ。計器が壊れてるんだよ。じゃあホーさん、分解してみてよ。クルミを割るみたいにやってみれば、使えるかもしれないぞ。

3、点灯して起動するんだ。つまり計器は正常なんだ。このような故障の原因は大きく分けて三つある。一つ目はセーフガード上の電圧降下が著しく大きいこと、二つ目はDCSカード内の電流サンプリング抵抗が大きすぎること、三つ目は駆動電源の出力が不足しているか、電圧が低すぎることだ。
Reply #62019-11-05
まず、室内のDCS上のこのトランスミッターの表示が正しいか確認してください。もし正しければ、現場の計器部分を調べてみましょう。
Reply #72019-11-05
フルスケールが表示され、電流は22.7mA
Reply #82019-11-05
明日、メーカーの技術者が工場に来ます。その理由についてはその時に皆さんと共有しますので、役立てば幸いです
Reply #92019-11-05
トランスミッターが古くなると、24Vで駆動し20mA出力する際、通常の負荷やセーフガード、配線によって6~8V以上の電圧が消費され、トランスミッター上の電圧は通常15V以上であるべきです。そして、トランスミッターは12Vでも正常に動作するはずです; トランスミッタの回路に必要な動作電流が信号電流よりも小さい場合、様々な異常が現れます。 実際の出力電流とメーター表示の電流が一致しない;現場には表示されない;出力電流はある値に達すると上昇しなくなる。これは、回路の老朽化(表示モジュールの老朽化を含む)またはソフト障害の典型的な症状です。 もし計測器を直接24Vに接続し(負荷抵抗を接続しない)、正常に動作する場合は、トランスミッタ回路の老朽化と判断できる。 アンプや表示モジュールを交換すると、機能が復旧する可能性があります。
Reply #102019-11-06
おそらくトランスミッターの問題で、交換することをお勧めします。交換したものは修理して予備部品として保管しましょう
Reply #112019-11-06
メーカーの技術者が現場に赴き、故障の原因はセンサーによるものだと判断しました。電源、表示装置、およびトランスミッター用の回路基板はすべて正常です。皆様からのご意見ありがとうございました!
Reply #122019-11-06
この投稿は最後に1111111によって2019-11-6 20:52に編集されました:lol :lol :lol センサーが壊れてしまった。センサーがどのように壊れたか、どれほどひどく壊れているかは関係ない。たとえセンサーが糞の山みたいになってしまってもだ。では、そのクソみたいなホーのセンサーが、どうして「電源を入れても何も表示されない」という状態を引き起こすことができるのか?!論理的にも成り立たない。 プリンターやキーボードなどが壊れても、コンピューターが起動しなくなって真っ黒になることはありません。 つまり、あなたの説明に問題があるか、もしくは「メーカーの技術者」が適当なことを言って人をだましているかのどちらかです……
Reply #132019-11-06
シングルフランジ、シリコンオイル充填、センサーも壊れるし、外部の部品もますます使い物にならない
Reply #142019-11-07
センサーの配線を外すと現場の計器は正常に表示され、配線を接続すると計器の表示がなくなるため、メーカーの回答はセンサーの故障が原因だというものでした
Reply #152019-11-07
1、まずセーフガードを外し、直接電源電圧を計器に供給して、計器が点灯して動作するか確認します。 2、点灯して起動しないんだ。計器が壊れてるんだよ。じゃあホーさん、分解してみてください。そうすれば使えるかもしれませんよ。

3、点灯して起動するんだ。つまり計器は正常なんだ。このような故障の原因は大きく分けて三つある。一つ目はセーフガード上の電圧降下が著しく大きいこと、二つ目はDCSカード内の電流サンプリング抵抗が大きすぎること、三つ目は駆動用電源の電力が不足しているか、電圧が低すぎることだ
Reply #162019-11-07
1、まずセーフガードを外し、直接電源電圧を計器に供給して、計器が点灯して動作するか確認します。 2、点灯して起動しないんだ。計器が壊れてるんだよ。じゃあホーさん、分解してみてください。そうすれば使えるかもしれませんよ。

3、点灯して起動するんだ。つまり計器は正常なんだ。このような故障の原因は大きく分けて三つある。一つ目はセーフガード上の電圧降下が著しく大きいこと、二つ目はDCSカード内の電流サンプリング抵抗が大きすぎること、三つ目は駆動用電源の電力が不足しているか、電圧が低すぎることだ
Reply #172019-11-07
外部電源も同様に表示されず、センサーの配線を外さないと正常に表示されない。セーフガードも新しいもの(2個)に交換したが、状況は変わらず、そのためメーカーの技術者もやはりセンサーが原因だと言っている
Reply #182019-11-11
上の方の意味は明確です。まず自分で、ホーが本当に壊れているか確認してください。もし本当に壊れていれば、何も言うことはなく、取り外して交換すればいい。壊れていなければ、配線に問題があると考えるべきです。メーカーはやはりホーが壊れて、そこで新しいものを買ってもらいたいと思っているのです。それだけです。
Reply #192019-11-25
回路基板の問題かもしれません。直ちにフルスケールになっている、センサーの故障です。ハンドヘルドツールでゼロ調整ができます。DCSまたはPLCで電流値が4ミリアンペアに戻るか確認してください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.