Thread Content
PLCやDCSの普及に伴い、プログラマブル調節器の使用量は減少しており、一部の計装技術者はプログラマブル調節器を見たことがなく、ましてやその校正を行うこともできない。昌晖計器が紹介するプログラマブル調節器の校正方法を参考にすれば、計装技術者はここに示された校正手順や内容に従って、簡単にプログラマブル調節器の校正作業を完了させることができる。 プログラマブル調整器 yunrun.com.cn/product/2356.html 1. プログラマブル調整器を調整する前には、通電チェックを行う必要があります。バックアップ電源、保護電池、およびレギュレータの液晶表示パネル、発光ダイオード、その他の状態表示用ライトは、正常に動作しなければならない。 2、プログラマブルレギュレータの自己診断テスト機能を起動し、テストに合格したことを確認する。内蔵または外部のプログラマ、コミュニケータ、PCを使用してシステム機能メニューを呼び出し、プログラマブルレギュレータのオンライン/オフラインテスト機能、設定機能、記憶機能をチェックする。 3、プログラマブル調節器の技術文書に設定されているデフォルトパラメータ値を確認し、設計書の要求に従って修正を行う。また、以下の要件に従って検査する:①計器のオペレーターレベルのパラメータ設定を確認し、設定後のパラメータ値をプログラマブル調節器の機能パラメータ記録表に記入する; ②プログラマブル調節器の班長レベルのパラメータ設定を確認し、設定後のパラメータ値を記録してプログラマブル調節器機能パラメータ記録表に記入する; ③プログラマブル調節器の設定レベルのパラメータ設定を確認し、設定後のパラメータ値を記録してプログラマブル調節器パラメータ記録表に記入する。 4、プログラマブルレギュレータの制御機能およびプログラムの検査は、以下の要件を満たすものでなければならない:①制御方式に基づき、選定された機能モジュールが制御要件を満たしているかを確認する; ②機能モジュール間のソフト接続が正しいかを確認し、機能モジュールの接続図を記録する; ③プログラマや通信機、またはPCが持つソフトウェア機能を利用して、対応するプログラムを作成し入力した後、そのプログラムをデバッグし、入力されたプログラムをプログラマブル調節器の機能モジュール記録表に記入する; ④プログラマブル調整器の演算機能モジュールの基本演算機能に関するパラメータ設定、演算式、および演算結果を確認し、設計書の規定に適合していることが求められる;温度、圧力補償、比率計算、線形化などについて、それぞれ必要なパラメータの模擬信号を入力し、計算結果と理論値との誤差を確認する; ⑤PID制御、カスケード制御、選択制御など、プログラマブル調節器の制御機能モジュールの機能を確認し、その検証方法は通常の調節器と同じです; ⑥プログラマブルレギュレータの入力・出力機能モジュールの動作を確認する。例えば、デジタルフィルタ、オートオート無干渉切り替え、論理出力リレーなど; ⑦プログラマブルレギュレータの通信機能のパラメータ設定を確認し、その基本パラメータにはボーレート、パリティビット、優先順位、通信アドレスなどが含まれます。 プログラマブル調整器の検査方法は、SH/T3521-2007「石油化学計装工事施工技術規程」に基づいている。プログラマブルレギュレータのプログラム設定方法は、メーカーによって異なります