Thread Content
皆さんに質問があります。本安計器は必ずセーフガードを接続しなければならないのでしょうか?ネット上にはそういう話があるようですが、GB3836.4を調べてみると安全ゲートについての章はありますが、必ず安全ゲートを接続しなければならないとは明確に書かれていないようです。このような明確な要求が記載されている場所はありますか?
セーフティガードは、セーフティホールダーとも呼ばれます。本安回路の安全インターフェースであり、安全領域(本質的安全)と危険領域(非本質的安全)の間で電気信号を双方向に伝送し、故障によって危険領域から安全領域へエネルギーが伝わるのを制限することができる。一般的なセーフガードには、ジーナ型と絶縁型があります。一方、DCSシステムとPLCは一般的にセーフガードの機能を備えていない。
本安計器とは、本質的安全性を備えた計器です; 本質的安全回路を構築するためには、必ずセーフガードによって隔離する必要がある; 危険地域の防爆には、本質的安全回路を構築する必要がある。
はい、皆様、ありがとうございます。現場で問題がありまして、ASCOの防爆用電磁弁のことです。工場内でのテストでは全て正常でしたが、現場に持って行ってから2年ほど経ち、今調整を始めたところ、電磁弁に電力が供給されないのです。電磁弁に24Vの電圧を接続すると、リレーモジュールが破壊されてしまい、電圧が電磁弁まで届きません。このような現象が多発しており、現場にはセーフガードも設置されていません。
この投稿は、2019年11月6日11時45分にqugdによって最終的に編集されました。本安計器とは単なる計器ではなく、1つの回路やシステムとして考えられるものです。 本安回路上のすべての電気機器および付属装置は、本安規格に準拠しなければならない。これには本安型計器や本安ケーブル、さらにセーフガードも含まれ、これらによって初めて完全な本安回路が構成される。セーフガードを設けなければ、その回路は決して防爆ではない。 本安防爆は防爆の標準規格の中で別途項目として設けられており、セーフガードが不要だなどということはあり得ません。セーフガードについて語る以上(特にこの隔離信号用の部品をわざわざセーフガードと定義しているのですから)、その役割は明らかに必要不可欠なものです。
このアイン安全電源をアイン計器に供給することも可能です。 セーフガードは価格が安く用途も広いが、その性能上の欠点も非常に顕著で、使用すると精度の低下や信号の歪みといった副次的な問題が生じることがある......
本安計器をDCSシステムおよびPLC IOに接続する方法は2つあります。1つは通常のIO+セーフガードを使用する方法、もう1つは本安IOを直接使用し、セーフガードを必要としない方法です。
危険な場所で使用する計器は、必ずセーフガードを接続しなければならない。
予算が十分なら安全柵を設置し、お金がなければ設置しなくてもよく、DCSメーカーでも対応可能です
本安電磁弁の消費電力はおおよそ0.4W未満で、その電気的特性はセーフティガードと連携していなければならない(セーフティガードが電流制限を行う)。セーフガードのパラメータを解説し、システムの出力側のパラメータが同等かどうかを比較してください。図を参照してください。 Usは無負荷時の出力電圧が22Vで、Ueは負荷時の最小出力電圧が12Vです。つまり、最大出力電流は45 mA(ロックされた電流値)で、ポート抵抗は330オームです。DOリレーの出力側もこのように電流を制限できれば(ヒューズが自己破壊する方式ではなく)、使用できる。 本安電磁弁の最小電圧は10.5V、動作電流は約20mAなので、回路の抵抗値は=(12+(22-12)/2-10.5)/ 0.02=300オームとなる。
本安計器は必ずセーフガードを接続しなければならず、これはセーフガードと一緒に使用され、回路も含まれます
上の方ではっきりと述べられていますが、本安回路では必ずセーフガードを使用しなければなりません。本安というのは、回路内の電流がいかなる時でも臨界値に達しないということです。本安計器とは、その計器が本安回路で使用できるという意味であり、つまり低出力であっても計器が動作可能だということです。しかし、回路にセーフガードを設置しなければ、回路が安全であることを十分に保証できず、回路の電流を制限することもできません。計器自体は要件を満たすかもしれませんが、電源供給が基準を超えていれば、本安とは言えません。あなたが言うモジュールの焼損は、おそらく電源供給が過大なためでしょう。説明書を確認して、動作電圧や電流がどれくらいかを調べてください。または、24Vにセーフガードを追加してから計器を接続してみてください。