高炉ガスの測定において、圧力導管が長い場合、断熱・保温が必要か

2019-11-06View Original

Thread Content

会社は北方にあり、現場に曲がり管式流量計を1台設置しています。圧力導管は配管の上部に向かって設置されており、配管が比較的太いため圧力導管も長くなっています。冬場に断熱やヒーティングが必要でしょうか。
Reply #22019-11-06
断熱保温の目的は凍結や凝固の防止です。媒体が凍結したり凝固したりしない場合は、断熱保温は必要ありません。 媒体が凍結したり凝縮したりするかどうかを考慮するには、凝縮物が生成されるかどうかも考慮に入れなければならない。例えば、大気中の水分量が露点以下になると凝縮水が発生するかどうか。
Reply #32019-11-06
保険に加入しておきましょう。理論上は凝縮液が管内に戻ってくることもありますが、極端な天候では凍結も早く進みます。
Reply #42019-11-06
考えるまでもない。このような長い圧力管は、媒体が何であれ、すべてヒートトレイシングを施せばいいのだ。
Reply #52019-11-07
必要とされる高炉ガスの水分は通常飽和水であり、環境温度が低い場合には実際に凍結する可能性がある
Reply #62019-11-07
断熱機能があるべきです。基本的には必要ないかもしれませんが、一度でもあなたの計器を壊してしまう可能性があります
Reply #72019-11-08
道然には必要だ、高炉ガスの水分含有量は非常に高い!水分を含むガスは、凍結する場合には必ず断熱・保温が必要です!
Reply #82019-11-08
こちらの蒸気もあなたの状況と同じで、さらによく凍るし、加えないなんて無理です
Reply #92019-11-16
どの計器に断熱が必要で、どの計器にヒーティングが必要か、どのような観点から考えるべきか?
Reply #102019-11-16
実際の状況を見るに、写真がある方が良いです。誰かあなたの配管の配置を知っている人はいますか?
Reply #112019-11-17
極端な条件でない限り、ほとんどの計器自体には断熱や保温の配慮は必要ありません。 EJAやロスモントのようなトランスミッターでは、許容される最低環境温度はマイナス25度までです℃
Reply #122019-11-17
北方の砂漠はマイナス40度で、必ず断熱しなければならない。一部の計器の電子部品は、マイナス40度では正常に動作しません。
Reply #132019-11-19
北方地域では、一般的に圧力導入管の保温問題を考慮する必要があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.