Thread Content
聞くところによると、連鎖制御の鍵は「ロック」という言葉にあるそうです。例えば、反応釜の温度が上昇した場合、供給管のバルブを閉じるのです。これが連鎖制御です。一度バルブが閉じるとロックされ、自動的には開かず、人の手で操作する必要があります。 もう一つの場合として、反応釜の温度が上昇しすぎたとき、配管内の熱媒体用のバルブが閉じてしまいます。しかし、温度が正常に戻ればそのバルブを再び開けることができます。この場合は「連動制御」とは呼ばれない、という理解で合っていますか?
この投稿は最後にsuperme84によって2020-4-22 09:45に編集されました。この人の解釈力はかなり高いですが、まだ未熟なところがあります。連鎖は目的によってプロセス連鎖と安全連鎖に分けられ、プロセス連鎖の多くは人の手によるリセットを必要とせず、主に生産の継続的な進行を保証するためのものです。安全連動装置の多くは、異常状態を確認するために手動でリセットする必要があります。 これら2つはどちらも連動方式であり、違いは人の確認が必要かどうかだけです。
つまり、計器自体の上下限警報信号が、工場内の他の制御装置であるバルブなどと相互に連動しており、限度を超えた場合にはバルブや装置が動作し、生産の安全性やプロセスパラメータが管理可能な範囲内に保たれるのです。
連鎖とは、連鎖条件が満たされた際に措置を講じることであり、例えばバルブの開閉、ポンプの起動・停止、機械の起動・停止などです。
この投稿は、2019年11月8日09:48に石頭_HOTOによって最終的に編集されました。連鎖制御の鍵となるのは「ロック」という言葉そのものであり、したがって連鎖制御とは、プロセス値が安全範囲を超えた際に、バルブの操作やポンプの停止、装置の停止などを行う保護機構のことです。工程や操作、そして安全性の要件に応じて、3つの方法で実現される:1つ目は手動による緊急停止で、人が判断し、連鎖保護装置を押すことで自動的に作動する。 2、DCSまたはPLCによる自動連鎖保護であり、連鎖が作動した後は手動でリセットしなければ正常に動作しない。
3、DCSまたはPLCによる自動連鎖保護であり、連鎖が作動しても手動でリセットする必要はなく、プロセス値が正常に戻れば連鎖は自動的に解除され、システムは正常に動作する
インターロックは英語のInterlockで、接頭辞のInter-とlockから構成されています。接頭辞のInter-は相互に関連していることを意味し、lockはロックすること、つまり安全な状態に保つことを意味します。 ‘「連鎖制御」とは、相互に関連する事象に基づき、事象が発生した際にバルブの切り替えや開閉、ポンプやファンの停止・起動といった緊急措置を講じることで、製造プロセスを安全な状態に固定することです。 相互に関連するイベントがなくなると、自動的に、または手動で通常の生産状態に復帰します。