グリーントンガス検知器が電源電圧が17V未満だと警告していますか????

2019-11-10View Original

Thread Content

先生方、こんにちは。質問があります。当社の装置には、グリーントン製のガス検知器が2台搭載されており、1台はCH4用、もう1台はCO用です。リレーを使って警報ランプ(220VのLED、8W)とファン2台(220V、180W)を連動させており、リレーのトリガーポイントに手動のファンスイッチも接続されています。ライターでCH4検出器をテストすると、正常に警報が発報し、警報灯とファンが作動する。手動ファンのスイッチを入れるとファンが起動し、ファンのスイッチを切ると約2秒後にCH4検出器の1つからF6と表示されます。説明書を確認すると、電源電圧が17V未満のため検出器が自動的に再起動するとのことです。毎回、手動でファンのスイッチを入れるたびにこんなことになる。もう一つのCO検出器は問題ない。これはどういう状況なんでしょうか?????

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.