図のような蒸留塔において、LIC-315を開くか閉じると、他の2つのバルブは動かず、PIC-325の圧力はほとんど変化しない。一方、FIC-336を開くか閉じると、他の2つのバルブは動かず、PIC-325の圧力は大きく変化する。LIC315が逆に装着されているのではないかと疑うことはできるだろうか?
Reply #22019-11-10
この投稿は最後にqugdによって2019-11-10 19:58に編集されました。調節弁がどうして逆向きに取り付けられてしまったのでしょうか?バルブ本体には媒体の流れ方向が記載されており、取り付け時には詳しく確認されます。 もし本当に逆に設置されているのであれば、それは企業の設置プロセスにおける管理や技術規格の適用が不十分だったとしか言えない。 オーナーには現地に行って直接確認することをお勧めします。圧力の変化値で推測するよりも、目で見る方がずっと信頼性が高いです。現場のそのバルブの位置まで行けないということではないですよね。
Reply #32019-11-10
液位が圧力に与える影響は、流量ほど大きくない
Reply #42019-11-10
行けないわけではなく、バルブが覆われており、さらに氷に覆われているのです。ここではこの現象を通して議論したいだけで、その後は自然と戻って確認します
Reply #52019-11-11
315を逆に装着しても、手動で操作すればほとんど影響はありません。場合によっては、自動制御バルブが逆に取り付けられていても、自動モードにしても調整効果は問題なく保たれる。
Reply #62019-11-11
ケージ型や直通型の場合はあまり影響しませんが、バタフライ型やボール型のバルブの場合はある程度影響する可能性があります。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.