H2S警報値設定

2019-11-13View Original

Thread Content

皆様にお伺いします:DCS上のH2S警報値の第一段階、第二段階はいくつに設定すればよいでしょうか?安全監督局の検査で、私たちの設定値が間違っていると言われました。10%、30%ですか?
Reply #22019-11-13
安全監督があなたたちのやり方は間違っていると言うのなら、正しい数値を設定するように指導してもらえないのですか?!まったく、馬鹿げてる。ここに来て聞いても、何が分かるわけないだろ…
Reply #32019-11-13
第一級:≤10 mg/m3 第二級:≤43 mg/m3 ppmの場合は換算が必要
Reply #42019-11-14
一級<10mg/m3 二級<20mg/m3
Reply #52019-11-14
場所ごとに設定が違うので、どう返事をしたらいいのか
Reply #62019-11-15
国標における空気中の硫化水素の最大許容濃度は10ppmです。**規格「職場における有害因子の職業的曝露限界 第1部 化学的有害因子」(GBZ 2.1-2007)の4.1項「職場の空気中における化学物質の許容濃度」において、硫化水素の最大許容濃度は10mg/m3であると明記されています。 硫化水素ガス検知器の第3段階警報値は:2TLV=20ppmです。第一レベルの警報は1/2 TLV=5ppm、第二レベルの警報は1TLV=10ppmです。
Reply #72019-12-05
硫化水素の単位はppmだよね

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.