大神たち、この空気圧アクチュエーターの中のPOVって、どんなバルブで、どんな役割を果たすんですか?

2019-11-14View Original

Thread Content

大神たち、この空気圧アクチュエーターの中のPOVとはどんなバルブで、どんな役割を果たすのですか?
Reply #22019-11-14
まるで気を失って体勢を保っているようだが、下の方はF.Oだ
Reply #32019-11-15
POVは、入口バルブへ供給される計装用空気圧を調整するための自己調圧式制御装置です。これは海外の図面でしょうか。設計が複雑で、ガス供給を遮断する際には2つの電磁弁が使用されています
Reply #42019-11-15
このBDV2031遮断弁が通常閉じた状態にあると仮定すると、POVがない場合、この遮断弁は空気源の圧力が低下するにつれてゆっくりと開きます。POVがある場合、ガス供給圧力が設定値まで下がると、POVにある急速排気の矢印のおかげでBDV2031切替弁はすぐに全開になります(故障FO)。
Reply #52019-11-15
POVは自力式減圧弁ですが、ここでは減圧調整に意味がないように思えます。なぜなら、切替バルブにはオン/オフの2つの位置しかないからです。だから、おそらくバルブにフィルター減圧弁が付いているのでしょう。でも、なぜSOV-2(ESD)をフィルター減圧弁の後ろに置かないのでしょうか。フィルター減圧弁が壊れることを心配しているのでしょうか。そうすればもっと安全でしょう。しかし、この電磁弁の耐圧性と耐汚染性は課題である。
Reply #62019-11-15
このPOVのRとは何を意味するのでしょうか。REMOTEによる遠隔制御での遮断なのか、それともRESETによる遠隔リセットなのか。もしこのPOVが圧力導入管を通じて出口圧力を検出し、ガスがフィルムを介してバルブ口を押し、POVとシリンダーの間のガスを排出するものであれば、自力式であるはずです。どうしてまた、遠隔操作機能のように見えるRが存在するんだ?
Reply #72019-11-15
このRはリモートコントロールのようには見えない。POVの緊急動作後に人が現場でリセットする、といったことだと思う?
Reply #82019-11-15
ええ、現場でリセットするのが最も合理的な説明になりますね、ありがとうございます!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.