この装置には孔板流量計が搭載されていますが、もし媒体が逆流した場合、流量計は流量を表示するのでしょうか?皆さん、ご意見をお聞かせください。ありがとうございます
Reply #22019-11-17
この問題は二つの部分に分けるべきで、第一は流量孔板に関する問題です。両側に圧力差があれば、実際に流体が流れていることになります。流れる方向については、孔板の取り付け方向が関係してきます。そうでなければ、得られる圧力差は方向によって異なります。 二つ目は、どのような測定器具を使うかについてですが、それは言わないでおき、比較的原始的な「U」字管を使えば、問題を明確に説明できます。試してみる価値はあります。
Reply #32019-11-17
逆流すると、変送器は負の圧力差値を表示しますが、変送器の負の圧力差値には通常-2.5kPaという下限があります(ロスモントおよびヨコガワの場合は一般的にそうです)。 一般的にDCS上で表示される流量は0であるべきです。使用しているDCSが新しいバージョン(中央制御の700システム)の場合、ERRというエラー表示が出ます
Reply #42019-11-18
通常は表示されませんが、圧力トランスミッターが正の値を示します。圧力トランスミッターを2台使用すれば、逆流も表示できます。このような孔板流量計なら、正方向と逆方向の流量を表示できます

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.