セントラルコントロールJX-300XPの通信に関する問題で、どうかアドバイスをお願いします

2019-11-18View Original

Thread Content

現在のVOC検出データはMODEBUS、485を経由して中央制御システムに接続されており、データタイプは実数で、データ長はワード単位です。処理方法はワード単位で高低反転となっています。現在はデータの収集は可能ですが、VOCに別の計測器が接続されてから中央制御システムに送信されるため、そのデータは実際のデータではありません。メーカーからはMODBUSのパラメータやアドレス表など、また計測器の測定範囲しか提供されていません。このデータを実際の値に変換するにはどうすればよいのでしょうか?これまで通信をしたことがなく、詳しいご指導をお願いします
Reply #22019-11-18
結局のところ、問題はやはりVOCの計測器にある。この計測器メーカーに連絡して説明書や通信規約を入手し、それによって初めてデータ変換を行うことができる。コントロールパネルで直接、読み取ったデータを望みの形に変換できます。前提は先ほど言った通り、計器が何を伝えているのかを理解できなければならない。通信の設定を行う場合は、やや複雑になります。二文でははっきり言えないよ。
Reply #32019-11-19
最初の3つのデータはすでに逆転しており、実際のデータとの差はごくわずかです。その後の数値も逆転させた後、メーカーは単に測定範囲を代入して計算する必要があるとだけ言っていますが、どうやって代入すればいいのでしょうか?メーカーは、これまでもそのように指示していれば十分だと言っており、具体的なアルゴリズムの作成は私たち自身で行う必要があるとのこと。彼らはそういうことはしたことがないそうです。今は、どのようにして測定範囲に当てはめて計算すればいいのか知りたいのです 追伸:これはDCS設定担当者が必ず知っていなければならないものですか?
Reply #42019-11-19
:victory:メーカー探し
Reply #52019-11-19
通信を行うには、通信方式、標準プロトコルか非標準プロトコルか、ボーレート、デバイスアドレス、レジスタアドレス、データタイプを理解しておく必要があります。
Reply #62019-11-19
まず読み取ったuintをfloat型に変換し、その後レンジに応じて換算して、レンジで割った値にレンジの下限を加えることを試すことができます。実際の測定値は浮動小数点型になりますが、sfloat型が必要な場合は再度変換します。欲しいものが手に入るはずです。3つの数字が既に読み取られ、正しいというのはその通りだと思います。その通信は正常で問題ありません。DCS側のグラフィカルプログラミング構成が変更されただけです。いくつか事例を見てみましょう。
Reply #72019-11-20
「水炭素スラリー装置における複数制御システムの相互接続の応用」を参照のこと、すべての通信は同じである。
Reply #82019-11-20
今すぐ、どうやって測定範囲を変更するか知りたいんです。メーカーの人は私たちが知っているべきだと言っていますが、本当にわかりません。以前は通信のことに全く触れたことがありませんでした
Reply #92019-12-09
485でデータのオン/オフを読み取り、実際の計器のオン/オフに変換します。485で読み込まれるデータは一般的にかなり大きく、よく見ると規則性がある。
Reply #102021-04-02
VOC制御装置はPLCですか?どのメーカーのものでも、計器がVOCに接続されて正常に表示されれば、DCSに転送することができます。必要であればご連絡ください。無料で相談に応じます。QQ20801136

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.