煙ガスのオンライン監視装置で、煙突の材質は鉄板に塗装が施されており、排気口には温度・圧力・流速・粉塵を測定する機器が設置されています。工場内でファンを起動すると、数秒後にこれらのパラメータはすべてゼロになり、ファンが停止すると再び正常値に戻ります。原因は何でしょうか?下の図はプラットフォームの端子台と、ファンを起動して数秒後にパラメータがゼロになる様子を示したものです。当初は強電の干渉、または工場内での漏電が装置に影響を与えているのではないかと考えています。どうしてなのでしょうか、またどうやって調べればいいですか!
Reply #22019-11-18
詳細がまだ十分ではなく、例えばこれらの時計はどのように電力を供給されているのか?以前は使いやすかったですか?導入してからどれくらい経ちましたか?故障はいつ発生しましたか?いつから出てきたの?現れる前に何か動かしたりしていませんか?ファンの電源と給電システム、計測システムにはどのような関連があるのか?
Reply #32019-12-19
君が言ったでしょ、ファンを回すとリセットされるって……ファンはインバーター式なの?周波数変換はこの干渉に大きな影響を与えます。これらの場所にケーブルを再配置しましょう。電気ケーブルとは離して配置し、シールドをしっかり行ってください
Reply #42019-12-19
工業用周波数の干渉が電力網を汚染し、その電力網がさらに計測器の駆動用電源や動作に必要な出力電源、その他のものを損傷させる。そうなると、いくつかの部品が正常に機能しなくなってしまうのだ。 電源の浄化をしてみましょう、それが正解です......

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.