化学プラントの現場にある220Vの計器は、ケース上で保護接地を行う必要がありますか?実行はどの規格ですか?
Reply #22019-11-19
SHT 3081-2003 石油化学プラント計装機器のアース設計規格 2.1.2 36V以上で動作する現場用計装機器の筐体には、保護アースが必要である。
Reply #32019-11-19
今、SHT 3081-2019規格を適用しています!やるべきこと。
Reply #42019-11-19
表示盤に接地マークがなければ必要ありませんが、ある場合は接続する必要があります。一般的に220Vの計器には接地マークが付いています。 規定要求。金属製のダッシュボード、箱、キャビネット、フレームに取り付けられた計器が、接地されている同じ金属製のダッシュボード、箱、キャビネット、フレームと良好な電気的接触を保っている場合は、保護接地を行う必要はない。 計器および制御システムの露出した導電部。通常は帯電していないが、故障や損傷、異常な状況下では危険な電圧を帯びる可能性がある。このような機器には、すべて保護接地を施すべきである。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.