分体型温度変送器の選定における主な考慮事項を教えてください

2019-11-20View Original

Thread Content

質問ですが、分離型温度変換器は、一方で観察しやすいという利点があり、もう一方で媒体の温度を測定するために使われます。では、どの程度の媒体温度になった場合に分離型温度変換器、あるいは延長ネックが必要になるのでしょうか? 関連する規格項目はありますか?この温度値はどうして出たのですか? ありがとうございます。自動制御計器
Reply #22019-11-23
これは主にトランスミッタ内の電子部品の耐熱性を考慮したもので、-20~60℃なら問題ありません!
Reply #32019-11-23
SHT 3005-2016 石油化学工業用自動化計装機器の選定設計規格 5.3.13 b)には、温度検出点の周囲温度が60℃を超えない場合、または設置場所が床面から20m以下の場合には、一体型温度変換器を使用することが望ましいと規定されている;温度検出ポイントの環境温度が60℃を超える場合、または設置場所が床面から20m以上の高さにある場合は、分割型温度変換器を使用することが望ましい; 目的:1、温度表示値を容易に観察できるようにするため。2、温度変換器の電子部品は高温下で劣化が進みやすく、故障しやすいため。
Reply #42020-07-15
環境温度が60℃を超えるという状況は、屋外では実際にはあまり起こりません。実際のところ、主に材料の温度が計器自体を通じて計器の表示部に伝わり、その結果表示部の温度が上昇し、電子部品が損傷するのです。計器の表示部の温度上昇は材料の温度によって引き起こされるもので、通常、トランスミッター付きの計器の表示部の温度は85℃を超えることはありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.