DCSロジック図について質問です

2019-11-20View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。計装DCSの論理図にいくつか問題があり、皆さんに相談したく思います。問題は画像に記載されている通りです。工程図も付いており、主にNANDゲートとRSフリップフロップの使い方に迷っている方へ…
Reply #22019-11-20
1、その1は信号を与える際の高電圧を表し、1です; 2、NANDゲートのノン端子は、デバッグ時や手動操作時に連鎖をかける必要がないためです; 連鎖投入と連鎖リセットは強制ではありませんが、ない場合は調整が非常に面倒です
Reply #32019-11-20
では、NOTゲートの後ろにRSフリップフロップを接続する目的は何でしょうか?
Reply #42019-11-20
RSフリップフロップは、リセットインターロックコマンドのためのものです
Reply #52019-11-26
SRフリップフロップにはリセット優先とセット優先があり、例えばセット優先の場合、リセットされても1のままでセット出力となる。また、インターロックは基本的にフォールトセーフ型で、通常時は1、故障時は0となる。
Reply #62019-11-26
ありがとうございます!“「リレーリセット」信号は、故障が発生したときにQが「0」を出力しないのでしょうか?では、このときリレー値に達して出力されると、入力側はS=1、R=0になりますか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.