差圧変送器の量程移行について

2019-11-27View Original

Thread Content

計器のレンジ変更時は、計器自体の測定範囲内で行う必要があるのでしょうか?それとも、4~20mAの出力が上限・下限に対応していればよいのでしょうか?概念的な測定範囲自体と、実際の測定範囲、そして測定範囲の移行に関する範囲が少し混同しているようです。ご指摘をお願いします。
Reply #22019-11-27
圧力差によるマイグレーションは、主に液面計測に用いられ、一般的には負のマイグレーションが必要です。例えば、液面計の測定範囲は0~100kPaです。正圧・負圧のいずれにも隔離液を注入する必要があり、計器は圧力取り出し口の下部に設置される。正圧側は灌漑量が少なく、負圧側は多い。ですから、この時の測定値は間違いなく負の値です。もし今測定された値が-50kPaなら、測定範囲は-50~50kPaに設定する必要があります。隔離液の密度が分かっていれば、その密度と液面の測定範囲の高さをもとに計算してから取り付けることもできます。
Reply #32019-11-28
間違いなく計器側への移行で、上位機の測定範囲は計器側に合わせる必要があります。出力が4-20か0-20か1-5Vかは、出力信号の違いに過ぎません
Reply #42019-12-05
差圧変送器のリセット、正式名称はゼロ点リセットといい、差圧変送器が測定対象のゼロ点にある際に、何らかの理由(例えば液面計測用の隔離液の影響など)によって正負圧室の圧力が均等でなくなり、センサーが非ゼロの圧力差を受けて変送器から非ゼロの出力(つまり出力電流が4mAではない)が得られる状態を指します。このとき、ゼロ点を調整して出力をゼロに戻す(つまり出力電流を4mAにする)操作をゼロ点リセット(略してゼロリセット)と呼びます。 「量程移行」という呼び方は間違っており、計測器の量程とは本来量程そのものであり、移行などという概念は存在しません。量程調整や量程変更と言うしかありません。 ここでは、差圧変送器のゼロ点移動範囲がどれくらいかとしか言えません。 差圧変換器のゼロ点移動範囲については、まずセンサーが耐えられる圧力範囲に依存します(具体的には、負の移動時にはゼロ点がセンサーの耐圧下限を下回ってはならず、正の移動時にはゼロ点がセンサーの耐圧上限と測定範囲との差値を超えてはなりません)。
Reply #52019-12-05
計器本体の測定範囲が変更され、4-20mAは変わらず、上位機の測定範囲に合わせます
Reply #62019-12-07
量程とは、このタンクが発生できる最大の圧力値のことです。例えば、高さ5メートルの水タンクの場合、最大で50kPaの圧力を発生でき、50が量程となります。その後、移動量に応じて4-20に対応する数値を変更し、変更後は例えば-13から37になります。スパンは依然として50のまま
Reply #72019-12-09
つまり、ゼロ点移動時でもトランスミッタの測定範囲や計器の測定範囲を下回ってはいけないということですよね?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.