毎週 5 つの楽器知識ポイントをマスターして、新人をマスターに育てましょう

2019-11-28View Original

Thread Content

1. と思う人もいる:補償ワイヤは熱電対の延長であるため、熱電対の電位はホットエンドとコールドエンドにのみ関係し、補償ワイヤと熱電対間の接続部の温度とは関係ありません。これは正しいですか?この発言は間違っています。一般に、補償ワイヤの性能は、特定の温度範囲 (0 ~ 100°C) 内では熱電対の性能と同じです。温度がこの温度を超えると、補償ワイヤと熱電対の間の接続部に追加の電位が生成されます。したがって、熱電対電位や補償線は熱電対接続部の温度と無関係とは一概に言えません。 2. DDZ-III タイプの計器では、制御室内では 1 ~ 5V の電圧信号が使用されるのに対し、サイトと制御室の間では 4 ~ 20mA の電流信号が使用されるのはなぜですか?回答: 4 ~ 20 m の電流信号は、サイトと制御室の間の長距離伝送に適しており、伝送線の電圧降下損失によって引き起こされるエラーを回避できます。 1~5Vの電圧信号は制御室内の近距離通信に適しています。機器は並列接続できるため、設計、設置、メンテナンスが容易になります。 3. 補償ワイヤの極性が間違っていると、温度測定にどのような影響がありますか?補償線の目盛番号と極性を間違えた場合の判断方法は?回答: 補償ワイヤの熱電性能は一定の範囲内では熱電対の熱電性能と同じであるため、極性接続が正しくないと熱電対の低温端誤差が増加します。補償ワイヤのインデックスと極性が不明な場合は、2 つのワイヤ コアの端を一緒にねじり、沸騰したお湯に浸します。もう一端はインデックス表示器に接続されています。約 1000°C と表示され、インデックス番号が正しいことを示します。差が大きい場合は、インデックス番号が間違っています。マルチメーターのmv設定で測定した場合、「+」が表示されている場合は、赤色のテストリードが補償線の「プラス極」に接続されていることを意味します。 「-」が表示されている場合は、赤いテストリードが補償線のマイナス極に接続されていることを意味します。 4. 熱電対温度測定システムについて、測定メーターの指示が不安定で、高いときもあれば低いときもある、とオペレーターが報告しました。測定器自体には問題がないことが分かりました。その理由を分析してみましょう。回答: いくつかの理由が考えられます。 ① 熱電対の電極と端子台の接触不良 ② 熱電対が断続的に短絡している、または断続的に接地している ③ 熱電対が断線している、または断線する可能性があり、断続的に接続されている ④ 熱電対が確実に取り付けられていない、振れが発生している ⑤ 補償線が接地されている、断続的に短絡または断線している 5. 温度測定器の補償線の極性が熱電対と極性が逆になっている楽器の入力端子にも同時に接続します。さらに測定エラーが発生する可能性がありますか?おおよその追加測定誤差はどれくらいですか?答え:さらなる測定誤差が生じる可能性があります。誤差値は、補償ワイヤの両端間の温度差に関係します。温度差がゼロの場合、機器が示す値にさらなる誤差はありません。熱電対の低温端の温度がメーターの入力端の温度より高い場合、メーターが示す値は実際の値よりも温度差の 2 倍低くなります。熱電対の低温端の温度がメーターの入力端の温度より低い場合、メーターが示す値は実際の温度よりも温度差の 2 倍高くなります。
Reply #22019-12-29
勉強*。共有してくれてありがとう...:握手

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.