Thread Content
この投稿は最後にdennyshen2549によって2019-11-29 08:56に編集されました。海友の皆さん、NT6000のDCSを使ったことがある方はいますか?色々試してもわからないのですが、オフラインにするとなぜハードウェアやロジックが見えなくなるのでしょうか。プロジェクトを始めた当初も同じように何もなかったのに、必ずオンラインで作業しなければいけないのでしょうか?
このシステムのプログラミングでは、修正するたびに保存をクリックするとプログラムがダウンロードされるようなもので、シミュレーションソフトを起動して作業を行うことができます
つまり、プロジェクトの最初からシミュレーションを行わなければならないということですか?
必要ありません。プログラムはオフラインで作成・編集できます。アルゴリズムエディタに入ったらオフラインモードを選択して新規にプログラムを作成・編集し、オンラインモードを選択して編集済みのアルゴリズムファイルを開き、マウスの右クリックからダウンロードします。これはページ単位でプログラムを作成・ダウンロードする方式で、オンラインでプログラムを編集してもページ単位でダウンロードできるため、他のページのプログラムに影響しません。比較的、オンラインでプログラムを変更する方がより安全です
この投稿は最後にdennyshen2549によって2019-11-29 18:00に編集されました。現在の状況はこうです。私のところで新しいプロジェクトが始まり、エンジニアステーションでそのプロジェクトを開くと、設定画面以外には、オフライン状態ではプログラムやハードウェアに関する情報が一切表示されません。また、カードなどのハードウェアを追加する方法も見つかりません。ヘルプファイルを調べても同様です
ハードウェアの設定やロジックプログラムの作成はすべてCCM Studioで行います。「NT6000 ControlX 使用手順書」と検索すると関連資料が見つかります
これは理解しています。つまり、エンジニアステーション上のプロジェクトがオフラインの状態のときは、ハードウェアの状態情報やロジックが見つからず、オンラインの状態でなければ確認できないということです。そこで思ったのですが、当初プロジェクトを構成したとき、DPUはまだ接続されていなかったのに、オフラインのプロジェクトはどのように扱われていたのでしょうか?
新しいネットワークを作成する-DPUを新規作成する-ウィンドウでマウスの右クリックをすると設定があり、モジュールを追加できるが正確な手順は覚えていない-DPUをダブルクリックしてオフラインモードを選択する-CONTROL Xソフトウェアに入る-ツールボックスを探す-SH0001内にDPU\TASKなどを追加するが、詳細はマニュアルを参照する必要がある-次にバスネットワークにモジュールを追加する。PS:ハードウェアの設定などはすべて自分で記述する必要があり、これは他の国産DCSとは異なる。以前V3Aを使ったことがあるが、その後の詳細はわからず、やはり関連するマニュアルを見る必要がある。全体的なスタイルは大きく変わらないはずだ
この投稿は最後にdennyshen2549によって2019-12-2 08:34に編集されました。これは元のプロジェクトで開かれていたIDEです
そう、それも一つの方法だけど、条件が限られているんだ。現場でしかできず、現場を離れたらできなくなっちゃう
そういう時こそ、仮想DPUソフトウェアを探すんだよね
また、プロジェクトを開発する際には、常にキャビネットに接続しているわけにはいかず、デバッグ時のみ接続します
この投稿は最後にbbs662によって2020年4月3日16時10分に編集されました。科遠のNT6000 v4のシステムの設定は、他の国産システムと比べるとやはりかなり面倒です。日常のメンテナンスも大変で、定期的にエンジニアリングファイルをバックアップしたり、下位プログラムを一つずつサイトごとにアップロードしてバックアップしたりしなければなりません。また、サードパーティとの通信設定も別途バックアップが必要で、履歴データベースやシステムログも定期的に削除する必要があります。そうしないと、数年間運用しているとログやアラーム記録ファイルでハードディスクがいっぱいになってしまいます(もちろんこれはプロジェクトの規模やアラームの発生頻度によります)。この削除作業は、操作ステーションごとに行わなければなりません。レポート編集ツールはエンジニアにとって非常に使いづらく、たまにバグが発生するとレポートを削除して再作成するしかなく、また、以前作成したレポートのセルを新しく作成したレポートにコピー&ペーストしようとしても不可能だ。 画面編集で使用するテンプレートが統一されていないと、後でメンテナンスを行う人に多くの問題を引き起こすことになり、これはまったくもって設定作業を行うエンジニアの姿勢次第です。基本ロジックを見るとき、どの部分が画面で使用されている参照なのか分からず、また、どのブロックのどのピンがどこで参照されているのかも分かりません。このシステムは恣意性や自由度が過度に高く、制約がないために後期の設定が断片化してしまう。メンテナンス担当者にとっては悪夢だ。 日常的な画像の更新や、歴史データの追加も不便です。もし数十枚ある画像のうちの1枚にある変数の接続を少し変更するだけなら、残念ながら、わずかな変更であってもプロジェクトファイル全体を再ダウンロードする必要があります。変数曲線を追加するには、ポイントテーブルの管理画面で追加できます。また、音声警告や警告エリアの設定なども行えます。しかし、その変数ポイントに範囲を設定しようとすると、灰色になっており、修正ができないのです!!!この時は本当に怒りたくなるけど、まあ落ち着いて、とにかくデータをきちんとエクスポートして、測定範囲を修正したら、またインポートしよう。中には変数や単位、フィールドがあって、私は追加したんだけど、くそっ、履歴曲線には表示されないんだ。単位を表示する機能がないんだよ。腹立たしくない?歴史曲線について言えば、曲線を追加するのはとても簡単ですが、曲線を削除したいときには、操作が非常に面倒であることがわかります。特に曲線を比較する際には、何度も削除したり追加したりを繰り返さなければなりません。変数名を覚えなければなりませんが、申し訳ありません、計算すべきのは文字やアルファベット、数字が混在した一連の文字列かもしれません。他人がその変数を書いたときには、それが何であるか全く推測できないかもしれませんが、このポイントがどのステーションに、どのページのロジックのどの位置にあるかは、非常に直感的に確認できます。だからこの時、あなたはパソコンを開いて、そのサイトを見つけ、そのページの構造を探し、そのポイントを見つけたら、「おっ、そうか、あなただったのね」となるのです。。
最も厄介なのは、シミュレータがなければオフラインプロジェクトでは論理が全く見えないことだ
今はどうなってる?以前は自分のノートパソコンでバックアップしたエンジニアリングデータを開いて、ロジックを確認できました。でも今日、あなたと同じ問題に遭遇して、どのステップが足りないのかわかりません
今はどうなってる?以前は自分のノートパソコンでバックアップしたエンジニアリングデータを開いて、ロジックを確認できました。でも今日、あなたと同じ問題に遭遇して、どのステップが足りないのかわかりません
お尋ねしますが、科遠DCSが重くて、画面上のデータの更新が不規則で、数秒おきにフリーズします。ネットワークのpingは通っています