Thread Content
どなたか、この問題を解決する良い方法を教えてください。すでにバルブに断熱処理を施しましたが、それでも凍結してしまいます。時間が経つとバルブのシャフトが凍りついてしまう恐れがあります!!
断熱がうまくできていないのでしょうか。こちらはあなたのところよりもさらに低温のエチレンでも凍結し、長い部分は凍ってしまいますが、コイル部分までは達しません。通常は大した問題ではなく、凍結するのはごく普通のことです。
断熱がうまくできていない。冷却を専門とするメーカーに依頼して作ってもらうのは本当にいいのでしょうか。低温バルブは一般的に長いネックのものが選ばれます。冷却漏れがひどくなければ、凍結しても充填材には達せず、使用に支障はありません。
大丈夫です。バルブを正しく選べば、通常は専用の低温用ロングネックバルブが使われるので、凍結するのは普通のことで、使用に支障はありません。
主に、数日後に掃除しなければバルブロッドが凍りついてしまうからです!!!
断熱はバルブカバーのところまで直接行われている。数日後にバルブを清掃しなければ凍りついてしまう!!
その場合は、バルブを外して凍結が解けるのを待ち、断熱処理をする人に頼んでバルブを断熱材で覆ってもらうことをお勧めします。通常はバルブシャフトが凍ることはありませんが、調整部品を交換することをお勧めします。パッキンハウジングのあたりに少し漏れがあるのではないでしょうか。
うーん、とりあえずオフラインにして充填材を変えてみようと思ってるんだ。それでもダメなら、発泡接着剤を使ってみて効果を見てみるつもり。
発泡接着剤は無理でしょう。こんなに低い温度だともろくなって、全く使えません
中国石化で行った改修プロジェクトのバルブの媒体は液体酸素で、すでに2年間使用されていますが、現在問題はありません。これ、バルブの構造がちょっとおかしいんじゃない?写真を送ってみては?
断熱と蒸気によるヒーティングで、凍結を防ぎます:lol
バルブが凍結して、抱きしめて温めてあげて……{:2_42:}
この投稿は、2019年12月16日16時24分に智GEによって最終的に編集されました。1、低温用バルブでは伸長型のバルブキャップが使用されます。伸長型バルブキャップの一部が凍結するのは正常なことで、パッキンケーション部分が凍結せず、温度が要求基準を満たしていれば問題ありません。伸長型バルブキャップ自体の役割は、環境と熱交換を行い、冷気がパッキンケーション部に届くのを防ぐことです。そのため、伸長型バルブキャップには断熱処理は不要であり、断熱が必要なのはバルブ本体です。 2、FISHER制御弁マニュアル(第5版)には、伸長型バルブカバーに関する記述があります。低温環境下では弁に霜が発生する可能性があるため、パッキンは低温環境下で考慮すべき要素となります。大気中の水分は、より冷たい表面や、表面温度が氷点以下の場所で凝結し、霜の層を形成します。この霜や氷が制御バルブのバルブカバーおよびバルブシャフトの表面に形成されると、バルブシャフトはアクチュエータによって駆動され、シャフト上の霜がパッキン内に引き込まれてパッキンが裂け、それによってシールが破壊される。解決策は、伸長型のバルブカバーを使用し、制御バルブのパッキンケーション領域が周囲の環境温度で加熱されるようにすることで、バルブシャフトやパッキンケーション領域に霜が発生するのを防ぐことです。伸長型バルブキャップの長さは、使用環境の温度や断熱要件によって決まります。使用環境の温度が低いほど、必要な延長型バルブキャップは長くなる。