ホーニーDCS画像アップロード

2019-12-01View Original

Thread Content

ホーニーDCSの図面が作成された後、他のオペレーターステーションにどのように送信しますか?また、ある点の数値を強制的にどうするか?心から感謝します
Reply #22019-12-02
File Replicationの画面でファイル共有が設定されていれば、サーバー上のファイルを編集し終えるとすぐに同期されます。設定されていなければ、サーバー上のファイルを操作ステーションにコピーすればよいです。単一ポイントでの強制処理は、AIブロック内で行うか、上位機でPV SOURCEを変更するだけで済みます
Reply #32019-12-02
"File Replication画面のファイル共有、「この設定はどこですか?」
Reply #42023-06-15
Stationソフトウェアを開き、Configure-File replication-abstractを選択します。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.