私たちが使用しているのは中央制御のDCSで、工場内にはモーターが1台あり、要件に応じて高電流警報が設定されています。このモーターは間欠的に使用されるため、起動時に電流警報が発生しますが、数秒後には正常に戻ります。この不要なアラームを遮断する方法はありますか?
Reply #22019-12-03
個人的には扱いにくいと思う。遅延機能を使わないといけないけど、その場合、本当に警察が来てもしばらくブロックされたままで、かえって問題が起きる。直接起動の場合、起動時の電流が大きいのは正常で、アラームが鳴るのも正常です。
Reply #32019-12-03
2階の案を検討し、3階の懸念点を踏まえる。起動DO(ある場合)を遅延ロジックに追加する。DOがない場合は、DIを使用する。 起動したばかりなのか、それともすでに稼働中の電流アラームなのかを判断できる。
Reply #42019-12-03
ありがとうございます。以前はこれに触れたことがなく、今日、私たちの計装エンジニアに10~15秒遅らせるよう依頼しましたが、チャネル内で遅延アラームを設定することはできず、プログラムを書くことで実現する必要があると言われました。彼はまた、プログラムを作成するとチャネル内のアラームパラメータに影響が出る可能性があり、今はどう対処していいかわからないと述べた。
Reply #52019-12-03
配電室のモーターには、起動電流制限を上げられるサーベイラーがあるべきだ。ただし、原因を調べると同時にモーターの出荷時の資料も確認し、またはモーターメーカーに最大でどれくらい調整できるか尋ねてみましょう。
Reply #62019-12-07
起動について、簡単なプログラムの説明を数行書きます……。プログラムを書くと、どうして「チャネル内のアラームパラメータに影響を与える」のでしょうか?、滴り落ちません......

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.