バルブの選定について

2019-12-04View Original

Thread Content

設計院が出したバルブ仕様書には、バルブシートの構造が記載されていません。バルブを注文する際、具体的にどのようなバルブシートを使用するかは、バルブメーカーが設計し決定するのでしょうか?
Reply #22019-12-04
仕様書にはバルブコアのタイプがSINGLE Portのシングルシートバルブであると記載されており、発注者との技術契約も踏まえて判断します。
Reply #32019-12-04
Globe止弁と明記されているでしょう?
Reply #42019-12-05
バルブコアの構造形態は、工程パラメーターおよび製造元のバルブの特徴を考慮して決定する必要があり、主要な形態としてはGLOBEバルブの単一シートタイプが採用される。具体的には、バランス式のバルブシートか非バランス式か、スリーブ式か、または低騒音タイプかなどは、主に処理対象の媒体や圧力、温度、流量といったパラメータによって決定されます。
Reply #52019-12-05
GlobeシングルポートEQ%は、技術仕様書または600LBの圧力に基づいて選定されます。
Reply #62019-12-05
一般的には媒体と強度によって決まり、要求が低いか特別な要件がない場合は、通常記載する必要はありません!
Reply #72019-12-05
あなたの仕様書にはシングルシートのGLOBEバルブと書かれていますね :)
Reply #82019-12-10
バルブメーカーに任せれば、彼らはどうすればいいか知っている。特に米国規格のバルブを製造するメーカーは、よく知っているに越したことはありません。設計院では、新人が選定設計をうまくこなせないかもしれない。
Reply #92019-12-11
専門的な英語を勉強しましょう。単座調節弁はGLOBE VALVE、球弁はBALL VALVEです。
Reply #102019-12-11
データシートには、バルブのタイプとしてGlobe Type(プランジャーバルブ)が記載されており、流量特性はEQ%(等百分比)、バルブ内部の構造はSingle port(シングルポート)です;実際、ここには誤解がある。シングルポートは依然としてバルブ本体タイプです。 第37項には材質が記載されているのに対し、第38項には材質が記載されていないことに注目してください。したがって、設計者が提供したのはGlobe型のバルブシートであると推測される。 適切かどうかは、工程パラメータ次第です。バルブの圧力等級はClass 600LBでPTFEシールが使用されており、バルブの口径は8インチ、Cv値は249です(記憶によると8インチの部品のCv値は約400程度なので、これは6インチの部品であると思われます)。したがって圧力差はかなり大きく、キャビテーションが発生する可能性があります。媒体が清潔であれば、バランスバルブの内部部品を選ぶべきです。 追伸:バルブ内部部品の形態について。 グローブタイプ – シングルポート;グローブタイプ – ダブルポート ;トップエントリー – トラニオンこそが完全な表現であり、バルブの内部部品の形態はそれであるべきだ;Globe、Globe with Guide、Cage - Balanced、Cage - Balanced with Anti-Cav
Reply #112019-12-12
簡単に言うと、メーカーはCv値と定格Cvを計算してバルブコアのサイズを選定します。
Reply #122020-01-02
仕様書に要求がなければ、メーカーの標準タイプから選ぶことができ、選定後は設計者または発注者に確認してもらう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.