sisシステムにおけるカウンタの問題

2019-12-05View Original

Thread Content

最近、ある機器の起動時に以下のような状況が発生しました。モーターが起動した直後に再び停止してしまい、SOEを確認するとモーターが動作した後にstart countの値が偽のものになっていました。その直後にモーターのインターロックが働き、20分後になってようやくその機器を再起動できました。 論理図では、モーターの信号がカウンターに入力された後、その出力信号が該当装置のインターロックシステムに入力されますが、このカウンターがどのように動作するのか、説明していただける方はいますか? カウンター内の各ポイントは何を表していますか?
Reply #22019-12-05
このカウンターの機能は、モーターが起動するたびにカウンターが1回ずつ数を数え、3に達すると0信号を出して停止し、20分後に1信号を出して再起動すると、カウンターは0から数え始めると推測されます。 カウンターの中で、stは設定回数を表し、timerは制限時間を表し、ctはカウント、tdはタイミング計測、inは入力信号、rtsは出力信号ですよね。間違っていませんか。
Reply #32019-12-05
ダブルクリックして、このブロックを開けばわかるでしょう?TRICONのようなシステム。
Reply #42019-12-05
F1でST_COUNTERモジュールの機能を見てみよう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.