HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

どなたか、この流れを詳しく説明していただけますか?

2019-12-08View Original

Thread Content

どなたか、この流れを詳しく説明していただけますか?
Reply #22019-12-08
これはフィードフォワード+フィードバックの制御方式ですが、フローチャートの表現が間違っています。 典型的な例は下記です。
Reply #32019-12-08
これは複合的な制御であり、加熱される物質の流量と加熱後の温度が共に加熱用蒸気流量の入力として用いられる。流量および加熱後の温度の要件に基づき、物質の比熱や蒸気の潜熱などを計算の根拠として、それを蒸気流量に換算し、蒸気バルブの開度を調整することで制御が行われる
Reply #42019-12-08
3要素制御
Reply #52019-12-08
:ハンドシェイク、ありがとう
Reply #62019-12-08
ありがとう{:1_90:}戸惑いながら
Reply #72019-12-08
浙江大学の教材をご覧になることができます:https://wenku.baidu.com/view/d8ea487dbb1aa8114431b90d6c85ec3a87c28be0.html 6ページ、純粋前馈制御と純粋フィードバック制御の比較です。もし入口の蒸気圧の変動が小さい場合は、物質の流量や温度を使って加熱用蒸気量を直接制御することができる。 13ページ、フィードフォワード+フィードバック制御は、入口の物質流量と温度の変動が大きく、それが出口Tの制御指標に影響を与えるほか、蒸気の変動も大きいため、出口温度TICのフィードバックループを設けている。 フィードフォワードは独立したコントローラーで、「事前制御」に属し、フィードバック信号を必要としないため閉ループ調節ではありません。例えば材料の量が多すぎる場合、事前に蒸気弁を開けて調整します;入口温度が高すぎるので、まず蒸気を減らしましょう。また、フィードバックコントローラは必ず閉ループであり、閉ループの制御時間は長くなる。 あなたの例では、流量のフィードフォワード信号のみであるため、物質の熱エンタルピー値の計算は不要であり、線形フィードフォワードに該当します。 図面の表現については、FT-225は加算器であり、FIC-224はフィードフォワードコントローラーであると思われます。その設定値はTIC-226の設定値でもよく、TIC-226の出力値でもよく、後者の方が制御能力が高いです。
Reply #82019-12-08
:victory::handshakeわかりました、ありがとうございます!
Reply #92019-12-09
これはカスケード制御のように思えます。流量制御がサブループで、温度がメインループであり、温度制御の出力が流量制御の入力となり、熱交換器の入口側の蒸気流量を制御することで、熱交換器内を流れる流体の出口温度を制御するわけです
Reply #102019-12-09
この投稿は、2019年12月9日18時32分に濱梁知楽によって最終的に編集されました。この図は、物質の出口温度を制御するためのフィードフォワード・カスケード制御システムであり、蒸気流量と物質流量が利用されています。 物質の出口温度は、串列制御システムにおける主な制御対象変数です; 蒸気流量は串列制御システムの副被制御変数である; 物質流量はフィードフォワード量、つまり干渉量です。 図の表現が間違っており、正しくは以下の通りです:https://attach01.hcbbs.com/forum/201912/09/182919qll66b4eee75t7v7.png
Reply #112019-12-09
送信した画像の最初のものは正しいですが、後ろの2つはどうやって削除すればいいかわかりません。申し訳ありません。
Reply #122019-12-09
ありがとう:投稿の下部に「編集」があり、「画像」から間違ったものを削除できます
Reply #132019-12-10
フィードバックと比べると、フィードフォワードは確かに少し早い
Reply #142019-12-14
あなたは計測器の専門家ですか?私は工程について全く知らない初心者で、この図を見るとすごく疲れます
Reply #152019-12-14
最終的な目的は、ヒーター後の温度TIC226を制御することであり、TIC226の値とFIC224の開度(流量)をFIC225に入力し、数値を計算した後に蒸気制御弁を調整することで、TIC226の目標値を得る。
Reply #162019-12-15
シンプルな熱交換器の出口温度制御回路ですが、FT225は単なるトランスミッターであり、計算モジュールではありません。これはFY225のはずです。計算モジュールを通じてFIC225に信号を送り、蒸気流量を制御することで、熱交換器の出口温度を制御するのです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.