遠隔IOステーションは工場内に設置できるか

2019-12-09View Original

Thread Content

題名の通り、甲種作業場内に遠隔IOキャビネットを設置する部屋を作ることは、現行の石油化学規格に違反するのでしょうか?
Reply #22019-12-09
たぶんダメだと思うんですが、一般的に距離の制限があるみたいです。他に知っている人はいますか?少し調べてみます。
Reply #32019-12-09
私たちは工場内に設置しますが、正圧防爆キャビネットにして作ります。
Reply #42019-12-09
石化規5.2.16 装置の制御室、キャビネット室、変電所、試験室、オフィスなどは、甲種、乙A種の設備が設置されている部屋と同じ建物内に配置してはならない。装置の制御室が他の建物と合築される場合、独立した防火区画を設けなければならない。 甲、乙A類の場合はどうしようもないが、他のものなら検討できる
Reply #52019-12-10
機器室ではダメですが、IO室とか別の名前にすればいいですよ、はは、これは規制を逃れることになりますね
Reply #62019-12-11
置いてもいいですが、できれば置かない方が良いでしょう。設計や施工は簡単ですが、メンテナンスはどうするのでしょうか。内部の部品をすべて防爆仕様にするのは非現実的です。たとえ実現できたとしても、価格は天井知らずになってしまいます。他の防爆方式では、ドアを開けてメンテナンスを行う際に電源を切らなければならず、そんなの誰にも耐えられません。
Reply #72020-09-26
リモートIOには本安があるべきだよね。クラスAの工場やエリア2のような場所では、本安型のIOモジュールを設置することができるはずですよ。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.