現場の水タンクは、空の状態でないときに液位変送器を交換する。測定範囲14.7~57.86、二次計6400。現在の圧力差は57で、換算すると現場の液面高は6272になるが、現場の液面計の示す値は6000だけだ。工程要件は現場の液面計と同じであることを求めていますが、これは計算によって実現できますか?私は毎回、近づいていくのです。
Reply #22019-12-09
どのような形式の液面計かは明確に言われていない。
Reply #32019-12-09
計算して実現できる。深刻になるよ。 どうやって計算するか学びたいですか?お兄さんにWeChatで大きな紅包を送る方法を学びたいですか?どうですか? {:2_36:} 。
Reply #42019-12-09
管球やその他の液面計なんて、もうどうしようもない。代用になる特別なテクニックを教えてあげるよ。習いたいか? 兄さんにレッドパケットを送るのを覚えたい、ガガガ。
Reply #52019-12-10
測定範囲を全体的に少し下に移動させよう。これが最も簡単です。または、調整ノブを最大まで回してもよいです
Reply #62019-12-10
1. 現場指示式水位計と水位変送器の底部フランジは、同じ水平位置にありますか?同じ位置にない場合は、二次計のゼロ点を調整してください; 2. 一般的に、シングルフランジ式液面変換器、またはキャピラリー付きのシングルフランジ式・ダブルフランジ式液面変換器では、フランジ部の圧力やキャピラリーの圧力によって生じる誤差を相殺するため、空のタンクに設置した後に現場でゼロ調整を行う必要があります。缶を空にしてから、ゼロにセットします。または、異なる液面高さでの圧力値を何度か観察し、自分で計算してから二次計器を調整してもよい; 3.もう一つ質問がありますが、媒体の相対密度は1.1と決まっているのでしょうか?密度が合わなければ、偏差も生じます。
Reply #72019-12-10
どのような液面計ですか?移行が必要だと思われます
Reply #82019-12-10
測定範囲が間違っているようですね。6400mmの水タンクの場合、計算上の測定範囲は62.72Kpaになりますが、あなたの場合は57.86-14.7=43.16Kpaとなっています。したがって、測定範囲は14.7-77.42Kpaに変更すべきです。圧力差計は57を示し、計算上の液面高さは4316mmです。つまり、あなたのタンク内の媒体は水ではないのでしょうか
Reply #92019-12-11
媒体の密度に基づいて計算し、その後移動させます。
Reply #102019-12-13
よくわかりませんが、現場のものは圧力変換器で、普通は圧力しか表示できないんですよね?mmを表示するように設定したんですか?圧力の単位をシステムの高さの単位とどうやって一致させるのですか?計器に関連する機能切り替えがない限り。一致させるためには、まず測定範囲を正しく設定する必要があります。個人的にはそれほど難しくないと思いますが、おそらく測定範囲の設定に何か問題があるのでしょう
Reply #112019-12-14
二重フランジ式の液面計で、上下のフランジにある一次弁を閉じれば、それが測定範囲の下限になるのでしょう。 さらに、現地の液面計から逆算し、現地の液面計と底部フランジの高さ差に注意する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.