電気ブリッジフレームに、計測用ケーブルを設置してもよいですか?

2019-12-10View Original

Thread Content

お助けください。下の図のように、ブリッジケージの右側にスペースを確保し、左側の広い部分にモーターの動力ケーブルを配置したいと思っています(モーターは定格電圧380V、定格出力110kw、定格電流200A)。右側の狭いスペースには計器用のケーブルを配置する予定です(この計器ケーブルは温度センサーや振動センサーに使用されます)。これで問題ないでしょうか。アナログ信号でなくても問題ないですか?関連する規範はありますか? まずは皆さんに感謝します。
Reply #22019-12-10
温度や振動の影響を受けやすく、またあなたの駆動ケーブルは大電流を流すため、使用できません。
Reply #32019-12-10
規格HG/T20512-2014 P294を見る
Reply #42019-12-10
できればそうしない方がいいです。そうしないと後で面倒になります。
Reply #52019-12-10
ダメです。強電と弱電は分け、供給電源と信号も分けなければなりません。 自分で規格を調べてください。
Reply #62019-12-11
ダメです。高電圧と低電圧は分け、本安と非本安も分けてください
Reply #72019-12-11
両者は干渉を防ぐため、十分な距離を保つべきである
Reply #82019-12-11
どのプロジェクトやオーナーかは関係なく、アナログケーブルが二重絶縁ツイストペアなら問題ない。
Reply #92019-12-11
この温度と振動ヘッドプローブは連動用ですか?まず規格がダメで、次に連動するものには甘い考えは持ってはいけない。
Reply #102019-12-11
この投稿は最終的に2019年12月11日21時25分にHarikyによって編集されました。できません。添付表をご覧ください。ケーブル間隔と書かれていますが、実際にはトレイ間隔を考慮すべきです。トレイ内でケーブルが片側にしっかりと固定されていないからです。 また、振動信号のmV信号は干渉を受けやすいです。
Reply #112019-12-12
このような状況については規定があり、主に互いの距離が十分であれば問題ないとされています。
Reply #122019-12-14
アナログ信号はすべてシールドを施せば一緒にしても影響は少ない

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.