緊急遮断弁には電動弁を選ぶべきか、電液弁を選ぶべきか?
Thread Content
この投稿は最後にhhj0705によって2019-12-12 10:31に編集されました。質問ですが、ガス供給がない成品油タンクエリアの緊急遮断弁としては、1.電動バルブ+防火カバー+二重電源を使用すべきでしょうか; 2、電液弁 これら2つの方式にはそれぞれどのような長所と短所があるのか?(信頼性、建設・メンテナンスコストの観点から)現在、どちらがより多く使われていますか?型式:NDFWZ941H-16C/P-200
NDFW:電動リセット型
Z:バルブ
9:電動
4:フランジ接続
1:単一のシート
H:ハードシール
16:1.6MPa、16キログラムの圧力
C/P:バルブ本体の材質
C:鋳鋼
P:ステンレス鋼
DN200:バルブの口径:200mm
3、バルブの説明
3.1 このバルブはフランジ接続方式であり、GB/T 12234およびHG/T20592-2009の規格を適用することができる。このバルブは、主にバルブ本体、シャットプレート、バルブステム、バルブカバー、電動装置などの部品で構成されています。3.2 主に電動装置のモーターまたはハンドホイールを回転させてバルブステムを上下させ、それによってゲートプレートがバルブ本体に対して直線的に移動し、開閉が行われる。4、電動アクチュエータの説明:4.1 電動装置には極限位置リミットスイッチが搭載されており、終点に達すると自動的に回路を切断します。また、安全性を考慮して電力過負荷保護装置や信号灯も備えられています。4.2 電源遮断時のリセット機能:電動式緊急遮断バルブは、制御室から操作して完全に開閉したり停止させたりでき、それに応じたバルブの位置信号(完全開放、完全閉鎖)を返信する。また、火災やその他の要因によって外部電源が遮断される緊急時には、バルブの電動アクチュエータが即座に制御指令を送信し、バルブが引き続き動作して完全に閉じた状態を維持し、二次的な事故の発生を防ぐ。停電後には、ハンドホイールで手動でバルブを操作することもできます。4.3 電源切断時のリセット原理は、停電用非常灯と同じです。アクチュエーター内部には高出力電源が内蔵されている。通常時はアクチュエータのエネルギーを送電網から供給し、事故や緊急時にはアクチュエータ内蔵の電源から供給される。4.5 電源切断時に自動的に復帰する電動アクチュエータは、独立した制御線を持たないため故障率が低く、電源線が制御線の役割も果たします。顧客の要望に応じて、ローカル制御や非侵入型制御を追加することも可能です。4.6 電源切断時の電動アクチュエータの位置指示は、パッシブ設計を採用する。安全性が向上しました。逆転駆動回路には過電流保護機能が内蔵されている。過負荷トルク保護は、通常の電動アクチュエータの機械的検出を採用している。過負荷トルク保護の権限レベルは最も高い。4.7 リセット状態は出荷前に確認する。電源切れ時の開弁、電源切れ時の閉弁を選択可能。ユーザーは自分で選択できません。停電リセットの権限レベルが優先される。4.8 ローカル制御が優先され、ローカル制御が可能であって初めて遠隔制御が行える。K4は遠隔操作スイッチで、K3はローカル操作スイッチです。 石油倉庫用防爆緊急遮断弁(石油倉庫のタンクエリア用タンク根元弁)は、防爆機能を備えた新型の緊急遮断弁であり、石油倉庫での油漏れや、タンク内の油が溢れ出したり、火災や爆発といった安全上の事故を防ぐために不可欠な保護装置です。財産や人の安全を守る上で特に重要な役割を果たし、液面計や可燃性ガス警報灯といった安全機器と連動しています。石油倉庫や化学工場で安全事故が発生した場合、警報信号を受けて切替弁が迅速に閉じられ、油や化学液体の供給が遮断されることで、事故がさらに悪化するのを防ぎます。二:適用範囲及び用途 本製品は、石油倉庫や化学工場内の油タンクへの給油・排油配管に適しています。油液や化学薬品が漏れ出したり、火災が発生した際に、緊急に遮断弁を閉じて、油液や危険な化学物質の流れを遮断します。漏れによる爆発事故や火災事故の発生を減らし、**と国民の生命・財産の安全を確保する。三:主な技術仕様
製品型番:NDFB41-16
公称通径:DN100、DN150、DN200、DN250、DN300
構造形式:ピストン式
適用媒体:石油製品、化学薬品、水、液化ガス
防爆等級:ExdIIBT4 GB
防護等級:IP65
作動圧力:0.01~1.6 Mpa
作動電圧:AC220V±10%およびDC24V±10%
最小圧力差:0.01 Mpa
バルブ本体の材質:鋳鋼(顧客の要望に応じてステンレス製のバルブ本体も製造可能)
電気接続口:G1/2
フランジ規格および等級:GB/T9119-2010、JB/T79、PN16
作業環境条件:
この遮断弁は、II類B級で、表面温度がT4グループ以下の爆発性混合物が存在する場所に適しています。例えば、ガソリン、灯油、ディーゼル燃料、航空燃料、エンジンオイルの粘度が高くないもの、その他の化学液体などです。2. 電源電圧の変動は、定格電圧の±10%を超えてはならない。
3. 取入管には必ずフィルター装置を設置する必要がある。
4. 環境温度は-40℃~+55℃。
5. 環境湿度は90%以下。
五:製品の構造的特徴
構造形態:ピストン式
動作原理:遮断弁は常閉型で、油タンクの配管入口の上方および出口弁の下方に設置される。油液が正常に流れている間は、自動制御または手動制御が可能であり、自動制御を使用する場合は、油ポンプモーターの制御、液面計の制御、可燃性ガス警報器の制御など、関連する安全機器と連動させることができる。液面が高水位に達したり、可燃性ガスが検知されたり、その他の安全事故が発生した場合、切替弁は受信した警報信号によって油源や危険な化学液体の供給を緊急に遮断し、緊急遮断弁が迅速に閉じる。これにより、事故が再び悪化する可能性が防がれました。このバルブは安全弁であり、作動用バルブとしては使用できません。 手動制御は、デバッグ時などの一時的な緊急時に使用されます。調整が終了したら、手動弁を閉じる必要があります!通常は使用してはならず、制御の失調を引き起こす恐れがあるからです。 電液式防爆緊急遮断弁(以下、遮断弁という)は、電液式防爆緊急遮断弁という新しいタイプの緊急遮断弁であり、油圧式電動弁の機能も備えています。自動および手動の2つの動作モードを持ち、石油倉庫での油漏れやタンクからの油の流出、火災、爆発などの安全事故を防ぐための、信頼性の高く不可欠な安全装置です。財産の安全と人命の安全を守る上で特に重要な役割を果たし、液面計や可燃性ガス警報器などの関連する安全機器と連動しています。石油倉庫や化学工場で安全事故が発生した場合、警報信号や緊急停電によって遮断弁が迅速に閉じられ、油や化学液体の流れを遮断することで、事故がさらに悪化するのを防ぎます。製品の構造形式はピストン式です。主に主弁と油圧システムで構成されています。油圧システムは独立したシステムで、作動媒体として油圧油を使用し、故障率が低く、騒音が少なく、メンテナンスが容易で、寿命が長いという特徴を持っています。適用範囲及び用途 本製品は、石油倉庫や化学工場内の油タンクへの油の送受管に適しています。油や化学薬品が漏れ出したり、火災が発生した際に、緊急に遮断弁を閉じて、油や危険な化学物質の流れを遮断します。漏れによる爆発事故や火災事故の発生を防ぎ、**と国民の生命・財産の安全を確保する。同時に電動バルブとしても使用できます。主要技術仕様 公称通径:100;150;200;250;300(mm) 防爆等級:Exd Ⅱ BT4 GB 動作電圧:AC 380V/220V 動作圧力:0~1.6MPa バルブ本体材質:鋳鋼(顧客の要望に応じてステンレス製バルブ本体も製造可能) 動作環境条件 6.1 切断弁は、II類B級で表面温度がT4グループ以下の爆発性混合気が存在する場所に適しており、ガソリン、灯油、ディーゼル燃料、シュウズー度4度以下の粘度を持つ潤滑油、化学液剤などが該当します。6.2 電源電圧の変動は、定格電圧の±10%を超えてはならない。
6.3 取入管には必ずフィルター装置を設置する必要がある。
6.4 環境温度は-20℃~+40℃でなければならない。
6.5 環境湿度は90%を超えてはならない。
7. 功能原理 切替バルブは常閉型であり、油タンクの配管の入口側のバルブの上方、および出口側のバルブの下方に設置される。バルブが正常に動作しているとき、起動ボタンを押すと防爆モーターが動作し、オイルポンプを駆動して圧力のかかった油をシリンダーの下側に送り込みます。その結果、動力ピストンロッドがバルブのピストンを持ち上げ、バルブが開いて正常に動作します。しかし、液面計や可燃性ガス警報器から警報信号が発せられたり、突然停電が起きた場合、バルブロッドはばねの力と自重によってすぐにピストンを下ろし、遮断弁を閉じて油や化学液体の流れを遮断します。障害(または事故)が解消されたら、通常の作業手順に従って進めます。製品の詳細な説明書をアップロードできないため、詳細な資料が必要な場合は下記のWeChatにご連絡ください!
1. 火災時に電気・動力制御を必要とせず、完全な機械式の温度感知による遮断機能を備えている。
2. 保護温度は165°F(74℃)。その他、100℃、150℃、200℃も選択可能。
3. 材質は炭素鋼、ステンレス鋼、フッ素コーティング材がある。
4. バルブ本体にはボールバルブとバタフライバルブがある。
5. 接続方法:ボールバルブ/ねじ接続、溶接、フランジ接続。バタフライバルブ/対面溶接、フランジ6、使用媒体:アンモニア、ガス、液化ガス、メタノール、石油製品、可燃性ガス/液体。