4~20mA用の計装ケーブルでどの規格を使っているか教えてください。ZR-KVVPRケーブルを計装機器に使用している方はいますか?使用感はどうですか?
Reply #22019-12-14
こちらでは計器用の信号線にはすべてZR-KVVRPを使用しており、2*1.5、3*1.5、8*1.5のものがあります。DCSやSISシステム用も含まれます。KVVPRは使ったことがありませんが、Kというのは制御用ケーブルシリーズで、遮蔽付きのソフトケーブルであればKVVRPと同じはずです。ケーブルメーカーによっては型番の表記がかなり乱雑です
Reply #32019-12-14
投稿者の質問は要約すれば答えようがなく、返答不能だ!ケーブルの選定は、伝送距離、防爆環境、防火要件、容抗、感抗の要件、ケーブル配線環境など、多くの要因に基づいて行われる。
Reply #42019-12-14
KVVPRは全遮蔽で、KVVRPは部分遮蔽で、少し違いがあります
Reply #52019-12-14
私たちが購入したKVVRPは完全シールドタイプです。KVVPRについては知りません。コンピュータケーブルには多重シールドタイプのものがありますが、制御ケーブルでは使ったことがありません
Reply #62019-12-14
通常はRP1.5平方で十分です
Reply #72019-12-14
DDZC-DJYP3VP3(B)、YP、VPといったものは、区別がつきにくい気がします。
Reply #82021-04-23
通常のDJYVP 1*2*1.5mm2、難燃性が必要な場合はZR-、耐高温性が必要な場合は特別なものになります
Reply #92021-04-23
低煙低ハロゲン、難燃性、銅心多芯撚り線、ポリエチレン絶縁、ポリ塩化ビニル被覆、アルミ/プラスチック複合テープによる巻線式分岐/全体シールド、DCS本安ケーブル
Reply #102021-04-23
この投稿は最後にgaiyin47によって2021-4-23 11:13に編集されました。ZR-KVVPRは難燃性(ZR)、制御用(K)、シールド層付き(P)、ソフトケーブル(R)で、このモデルを使えば問題ありません。単心線は通常、2*1.5、3*1.5で、線径は現場の距離に応じて1.0mm2または1.5mm2となります。通常、工場間の距離が200メートル以上なら1mm2で十分です。1.5mm2の方が良く、インピーダンスが低く、電圧降下も少ない。ケーブルの型番にこだわらないでください。メーカーごとに異なります。ご要望を出して、メーカーに型番をリストアップしてもらってください。
Reply #112021-04-23
この投稿は最終的にhfrsによって2021年4月23日13時09分に編集されました。KVVPはクラス1またはクラス2の導体で、KVVPRはクラス5またはクラス6の導体です。KVVPケーブルは撚線がなく、総遮蔽のみで、短距離や電磁干渉が少ない場合に使用できます。長距離や電磁干渉が激しい場合は、ツイストペアケーブルの使用を推奨します。なぜなら、ツイスト構造によって電磁干渉を抑制できるからです。 もう一つ、KVVRPとKVVPRは同じもので、どのように書こうとケーブルメーカーは総遮蔽ケーブルを1種類しか供給しません。
Reply #122021-04-23
そう、マルチコアケーブルでなければ数個のPを書いてもすべて1層のシールドで、マルチコアケーブルこそが総シールド+分岐シールドになる。
Reply #132021-04-23
マルチコアも同じで、1層の総画面です。
Reply #142021-04-23
こちらのプロジェクトでは、マルチコアケーブルはすべて分割画面+メイン画面方式で、DJYPVPです
Reply #152021-04-23
KVVPとKVVPRケーブルについてですが。
Reply #162021-04-24
計器信号ケーブルにはDJYVP型ケーブルを、ポンプ制御信号にはKVVP型ケーブルの使用を推奨します。
Reply #172021-04-26
私たちが使っているケーブルのうち、一部はこれらの種類です

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.