Thread Content
4~20mA用の計装ケーブルでどの規格を使っているか教えてください。ZR-KVVPRケーブルを計装機器に使用している方はいますか?使用感はどうですか?
こちらでは計器用の信号線にはすべてZR-KVVRPを使用しており、2*1.5、3*1.5、8*1.5のものがあります。DCSやSISシステム用も含まれます。KVVPRは使ったことがありませんが、Kというのは制御用ケーブルシリーズで、遮蔽付きのソフトケーブルであればKVVRPと同じはずです。ケーブルメーカーによっては型番の表記がかなり乱雑です
投稿者の質問は要約すれば答えようがなく、返答不能だ!ケーブルの選定は、伝送距離、防爆環境、防火要件、容抗、感抗の要件、ケーブル配線環境など、多くの要因に基づいて行われる。
KVVPRは全遮蔽で、KVVRPは部分遮蔽で、少し違いがあります
私たちが購入したKVVRPは完全シールドタイプです。KVVPRについては知りません。コンピュータケーブルには多重シールドタイプのものがありますが、制御ケーブルでは使ったことがありません
DDZC-DJYP3VP3(B)、YP、VPといったものは、区別がつきにくい気がします。
通常のDJYVP 1*2*1.5mm2、難燃性が必要な場合はZR-、耐高温性が必要な場合は特別なものになります
低煙低ハロゲン、難燃性、銅心多芯撚り線、ポリエチレン絶縁、ポリ塩化ビニル被覆、アルミ/プラスチック複合テープによる巻線式分岐/全体シールド、DCS本安ケーブル
この投稿は最後にgaiyin47によって2021-4-23 11:13に編集されました。ZR-KVVPRは難燃性(ZR)、制御用(K)、シールド層付き(P)、ソフトケーブル(R)で、このモデルを使えば問題ありません。単心線は通常、2*1.5、3*1.5で、線径は現場の距離に応じて1.0mm2または1.5mm2となります。通常、工場間の距離が200メートル以上なら1mm2で十分です。1.5mm2の方が良く、インピーダンスが低く、電圧降下も少ない。ケーブルの型番にこだわらないでください。メーカーごとに異なります。ご要望を出して、メーカーに型番をリストアップしてもらってください。
この投稿は最終的にhfrsによって2021年4月23日13時09分に編集されました。KVVPはクラス1またはクラス2の導体で、KVVPRはクラス5またはクラス6の導体です。KVVPケーブルは撚線がなく、総遮蔽のみで、短距離や電磁干渉が少ない場合に使用できます。長距離や電磁干渉が激しい場合は、ツイストペアケーブルの使用を推奨します。なぜなら、ツイスト構造によって電磁干渉を抑制できるからです。 もう一つ、KVVRPとKVVPRは同じもので、どのように書こうとケーブルメーカーは総遮蔽ケーブルを1種類しか供給しません。
そう、マルチコアケーブルでなければ数個のPを書いてもすべて1層のシールドで、マルチコアケーブルこそが総シールド+分岐シールドになる。
こちらのプロジェクトでは、マルチコアケーブルはすべて分割画面+メイン画面方式で、DJYPVPです
計器信号ケーブルにはDJYVP型ケーブルを、ポンプ制御信号にはKVVP型ケーブルの使用を推奨します。
私たちが使っているケーブルのうち、一部はこれらの種類です