現場のアニウバ流量計で蒸気流量を測定していると、低流量の状態で負圧-0.6~1.0kpaが表示されます。圧力導管に詰まりはなく、正負圧も逆接続されていません。配管内には流量はあるものの量が少なく、変換器のゼロ点も既に移動校正が行われています。負圧が表示される原因と、この問題の対処法についてご説明いただけますでしょうか。よろしくお願いします
Reply #22019-12-19
差圧計のゼロ点がマイナスにずれている。。。再びゼロ調整が必要です。
Reply #32019-12-19
トランスミッターの電源を確認してください。。。。。。
Reply #42019-12-19
トランスミッタのゼロ点がドリフトした可能性があり、再校正が必要です;圧力導管の正圧側に漏れがある可能性もありますし、同じ振動の大きさが原因である可能性もあります。
Reply #52019-12-20
配管の接続部を確認して、漏れがないか調べてください

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.