HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

差圧変送器(液位、流量など)の圧力測定範囲はどのように決定されるのか?

2019-12-19View Original

Thread Content

差圧変送器(液位、流量)の圧力測定範囲は、どのように設計されているのでしょうか?大神たちは関連する設計基準と規格を提供します。。。。。
Reply #22019-12-19
密度と高低間隔に基づいて計算した結果:lol
Reply #32019-12-19
高さと間隔は、どのようにして、何を基準に選ばれるのでしょうか?
Reply #42019-12-19
サンプリングポイント間隔は工程によって定められるか、または既存の装置のサンプリング口の測定値に基づいて決定される
Reply #52019-12-19
5番目の位置番号、装置はかなり大きいな
Reply #62019-12-19
密度と高低間隔に基づいて算出される
Reply #72019-12-20
この媒体密度:16.4/739とはどういう意味ですか?
Reply #82019-12-21
立型タンクを想定した場合、大まかな状況は以下の通りです。低位置の開口部:装置のTL下切線から6インチまたは8インチ上、できるだけ低くしますが、装置が開口できるかどうかにもよります。 高口:停車線(または警報線)8インチ以上。 おおよその判定基準:LL(またはL)が警報を発する割合を約20%、HHが警報を発する割合を90%、Hが警報を発する割合を80%とする。
Reply #92019-12-22
一部の既成の図面は、一般的な設計院では位置番号を変更したがらない:lol
Reply #102019-12-23
高低間隔とは、ダブルフランジまたはフロートの取り付けフランジ間の中心間距離です。
Reply #112019-12-24
Δp=ρghで計算するんでしょう?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.