爆発危険区域2、計器用配線の直径の問題

2019-12-20View Original

Thread Content

GB50058によると、表5.4.1-2の2区では最小1.5の線が要求されますが、HG 20512の2区では1.0~1.5が採用されています。現在、計装制御用のアナログ信号およびデジタル信号に1.0を使用できるかどうか分からず、距離は350メートルです。専門家のご意見をお願いします。ありがとうございます
Reply #22019-12-20
とにかく抵抗は6~7オームで、他のことはわからない。私が使った中で最長でも100メートルだ
Reply #32019-12-21
350メートルなら理論上は1.0でも大丈夫ですが、実際には1.5を使うのがベストで、わずかなお金を節約する必要はありません。
Reply #42019-12-21
つまり、GBでは1000V未満で最低1.5となっているが、HGの信号線の規定はそれと異なるということです
Reply #52019-12-21
防爆性と線径の大きさにはどんな関係があるのでしょうか?
Reply #62019-12-21
爆発危険区域には線径の要件があります。私が送った画像を見てください
Reply #72019-12-21
爆発防止と線径にはどのような関係があるのか、と尋ねたいのです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.