SISシステムでは、一般的にコントローラーやIOカードは冗長構成が求められますが、あるメーカーのコントローラーやカードはすべて単一構成となっています。これは規格に適合しているのでしょうか?個人的には、カードの冗長性とIOカードチャネルの三重化冗長性は別の概念だと思いますが、冗長なカードがない状態で単一のカードが故障してしまうことはないのでしょうか?もし単体のカードで大丈夫なら、全国にあるこれほど多くの単体カードシステムは、どうやって検収を通過したのでしょうか?
Reply #22019-12-24
三重化シングルカードは、冗長構成と見なすことができる。
Reply #32019-12-24
SISシステム、メインコントローラーは三重化、IOカードは1枚で3系統出力。下端にサージプロテクタ、セーフティゲート、リレー、電源用ダイオード、システム電源、端子給電を分離。この構成では、あなたが言うようなシングルカードの焼損の確率は非常に低いです。TUV認証を受ける際、ドイツの認証機関は故障確率の試験を行い、認証に合格した製品の故障確率は非常に低く、ドイツのTUV基準を完全に満たしています。国内には固定観念にとらわれた人が多く、いつもDCSの基準でSISを判断しようとする。国内のSISシステムは、どれもSIL3認証を取得している。回路の中間部で適切に絶縁すれば、長期間にわたる安定した動作を確実に実現できる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.