プロセスエンジニアリング部門-計装自動制御技術交流版-毎日一問-第12~30問 選択問題:稼働中のエアバイパス式シングルシートバルブがなかなか閉じないが、その原因に該当しないものは( )。 (A)バルブシートとステムの摩耗が激しい (B)バルブポジショナーの出力が常に最大値 (C)バルブシートとステムの間に異物が詰まっている (D)ステムが短すぎる 正解:B
Reply #22019-12-30
(B)バルブポジショナーの出力は常に最大値である

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.