シーメンスのポジショナーについて質問があります。
1. DCSからの信号と、現場での手動操作による+/-信号の向きは一致していますか?
2. ポンプの調整範囲は上限までなのでしょうか?また、ポンプとはどのように理解すればよいのでしょうか。なぜ0~100を超えると再び0や負の数に戻ってしまうのでしょうか?
専門家の方、ご教示いただければ大変助かります。よろしくお願いします
マニュアルをご覧になることをお勧めします。URLはダウンロードリンクで、https://support.industry.siemens.com/cs/attachments/109763954/A5E35438965-ADzh_PS2HART_OI_zh-CHS.pdf?download=trueです
できるだけ早くシーメンスのアフターサービスに連絡してください。400-616-2020 ウェブサイト;https://new.siemens.com/cn/zh/company/about/hotline.html
まず電源を入れ、DCSまたはPLCから手動で出力を行い、リレーの実際の出力と表示される出力を確認します。DCSの値と一致していれば、特に問題ありません;一致しない場合(一般的には逆の値で、例えばDCS出力が25%なのに、現場出力と表示が75%の場合)、現場のポジショナーメニューに入り、「7.SDIR」の設定値の向きを変更し、元の「Fall」から「Rise」に変えます。また、「38.YDIR」の表示および位置フィードバックの制御変数の向きも、元の「Fall」から「Rise」に変更すればよいです;
これは主にまだ調整がうまくいっていない。1、パラメータには正反作用の設定があり、実際の状況と一致させる必要がある。2、取扱説明書に記載されている調整方法に従って、再度調整し直すこと
1、DCSからの信号と現場での手動の+/-信号の向きは一致していますか?4階の海友が既に回答しました。
2、ポンプの調整は上限範囲で行われているのでしょうか?また、ポンプとはどのように理解すればよいのでしょうか?なぜ0~100を超えると再び0や負の数に戻るのでしょうか?このスライダーは実際には可変抵抗器であり、ただ循環型であるため、最大抵抗値までスライドした後は値が小さくなり、その後再び大きくなりますが、抵抗値の範囲は一定です。この滑車は主に調整時に使用され、例えば初期化後に0%と100%のバルブ位置抵抗を設定するためです。