SISシステムは国産でも輸入品でも構いません。SISシステムの選定における基本的な考え方や手順は共通しています。ここでは、昌晖計器が提供する優れた安定性を誇るUW500s安全制御システムを例に、SISシステムの選定手順を簡単に紹介します。 http://yunrun.com.cn/upload/201912/06/201912061307550416.png SISシステムの選定について yunrun.com.cn/product/2825.html 1. I/Oポイント数をもとに、I/Oモジュールおよびそれに付属する端子台を選定する。 カテゴリー 信号タイプ モジュールの選定 設定の説明 付属端子台の選定 AI タイプII、タイプIIIの電流 UW5912S 8チャンネルの電流アナログ入力用セーフティモジュール 単重構成 UW5971S 4ユニット入出力端子台 DI 24VDC UW5915S 16チャンネルのデジタルレベル入力用セーフティモジュール 単重構成 UW5771_F DIリレー隔離端子台 DO コンタクト出力 UW5917S 8チャンネルのデジタルコンタクト出力用セーフティモジュール 単重構成 UW5771_G DOリレー出力端子台 UW5971S_G DOセーフティリレー端子台 注1:モジュールおよび端子台の数の計算方法:モジュールの数=ポイント数÷モジュールのチャンネル数。割り切れない場合は、モジュールの数を1増やす;モジュール:端子台=4:1; 注2:モジュールとリレー端子台の計算方法:UW5915S:UW5771_F=2:1;UW5917S:UW5771_G=1:1;UW5917S:UW5971S_G=1:1。 注3:I/Oポイント数の集計に慣れていない場合は、百度で「DCSシステムのI/Oポイント数の計算方法」を検索してください。 2、制御モジュール、通信モジュールおよび電源モジュールの選定モジュール名 構成方式 端子台名 付属モジュール
UW5119S安全制御モジュール 冗長構成 UW5179S安全制御モジュール二重冗長端子台 UW5179S_K安全制御モジュールプログラミングロック UW5156 6/8ポート工業イーサネットスイッチモジュール 冗長構成 UW5179S安全制御モジュール二重冗長端子台 UW5179S_K安全制御モジュールプログラミングロック UW5421電源モジュール(32W) 単一/冗長構成 UW5475 4ユニット電源端子台
注1:UW5119Sの構成計算:安全制御モジュールはすべて冗長構成とし、安全制御モジュールは64枚のI/Oモジュールを搭載可能; 注2:UW5156は6/8ポートの産業用イーサネットスイッチモジュールで、6つのSNET接続インターフェースを備えています; 注3:UW5421の構成計算:システム電源モジュールはすべて冗長構成を採用しており、UW5421は32Wの電源モジュールです;以下のモジュール消費電力表に基づき、電力の合計値を算出します。通常は電源余裕として10%を考慮すればよいです; 注4:UW5421システム電源モジュールは、システム制御モジュール、通信モジュール、およびIOモジュールのシステム電源として使用できるほか、外部電源としても利用可能ですが、同一の電源モジュールを同時にシステム電源および外部電源として使用することはできません。 モジュール名 モジュールシステム消費電力(W) 外部電源消費電力(W)
UW5119Sセキュリティ制御モジュール 2.5 / UW5156 6/8ポート工業用イーサネットスイッチモジュール 3.5 / UW5912S 8チャンネル電流アナログ入力セキュリティモジュール 0.8 / UW5915S 16チャンネルデジタルレベル入力セキュリティモジュール 0.8 10
UW5917S 8チャンネルデジタルコンタクト出力セキュリティモジュール 0.8 6.5
注1:システムの外部電源の数および消費電力の配分は、エンジニアリング設計上の要件に基づいて決定される; 3、キャビネットおよび付属品の配置 ①工業規格キャビネット(800mm×600mm×2200mm) キャビネットには1~2枚の取り付け床板を設置でき、表裏両面からの取り付けに対応している。合計36の取り付けユニットが用意されており、表裏の各取り付け床板の下にそれぞれ3つの取り付けユニットを確保することを推奨する。これにより30の取り付けユニットを使用できる; ②二重電源切り替えおよび交流配電コンポーネントUW5485は、2系統の交流電源入力の切り替え、キャビネット内の交流配電、そしてキャビネットの自動温度制御に使用されるため、その設置数はキャビネットの数と同じになります。 ここでは、昌晖計器が最もシンプルなSISを例にして、SISシステムの選定・設定状況を説明します。例えば、あるタンクの液面が高くなった場合に給料弁を自動的に閉じる必要があり、安全レベルがSIL2の場合、SISシステムの基本的な構成(設計院による設計、液面計、バルブ、および取り付け材料は含まない)は以下の通りです。
1. 安全制御ステーション
UW5119S 安全制御モジュール(SIL2)×2台
UW5179S 安全制御モジュールの二重化冗長端子台(UW5971S_Cを含む)×1台
UW5912S 8チャンネルの電流アナログ入力用安全モジュール(SIL2)×1台
UW5915S 16チャンネルのデジタルレベル入力用安全モジュール(SIL2)×1台
UW5917S 16チャンネルのデジタルレベル出力用安全モジュール(SIL2)×1台
UW5971S 4ユニット入出力端子台(UW5971S_Cを含む)×1台
UW5421 電源モジュール(32W)×4台
UW5475 4ユニット用電源端子台(4×4チャンネル、冗長構成可能)×1台
UW5156 6/8ポートの工業用イーサネットスイッチモジュール(外部ポート6つ、直接接続ポート2つ)×2台
2. 付属品およびキャビネット
UW5971S_F DIリレー隔離接点式安全入力端子台(16チャンネル)×1台
UW5971S_K DOリレーNO接点式安全出力端子台(8チャンネル)×2台
UW5411 電源モジュール(168W)×2台
UW5472 システム電源の二重化冗長端子台×1台
UW5485 二重電源切り替えおよび交流電力分配装置×1セット
UW5041 工業規格キャビネット(2200×800×600mm)×1台
UW5041_A 付属品取り付けキット(UW5032 CNetUW通信ケーブル、UW5032_T CNetUW通信端末アダプタモジュール、UW5031 POCモジュール)×2セット
安全ゲート(SIL3)×2台
3. システムソフトウェア
UW5011_SIL 优稳UWinTech Pro制御エンジニアリングアプリケーションプラットフォームソフトウェアV1.0(SIL)×1セット
UW5061 UW制御エンジニアリングアプリケーションソフトウェアプラットフォームのライセンスキー×1セット
UW5071 UW500sシステムマニュアル×1セット
UW5075 UW500s制御エンジニアリングアプリケーションソフトウェアプラットフォームの制御設定マニュアル×1セット
UW5075 UW500s制御エンジニアリングアプリケーションソフトウェアプラットフォームのリアルタイム監視マニュアル×1セット
4. 操作ステーション
UW5011_E エンジニア用ステーション兼オペレーターステーション×1台
UW5046 工業規格操作台(700×1118×750mm)、緊急停止ボタンおよびリセットボタン付き×1台
UPS不间断電源(3KVA、0.5時間の遅延機能付き)×2台
5. その他
OPCライセンス(データアップロードインターフェース)×1回
安全設定のプログラミングおよび調整サービス×1回