HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

無線機による計器システムへの干渉

2020-01-05View Original

Thread Content

最近、同社では無線機の使用によってDCSの指示値が不安定になるという問題が数件発生しました。調査の結果、安全ゲートの近くで無線機を使用すると信号にノイズが生じることがわかりました。メーカーによって安全ゲートへの影響度は異なり、国産の安全ゲートと比べて輸入品の方がその影響が大きいです;1m以上離れて無線機を使用すると、干渉が大幅に減少する;キャビネットのドアを閉じて使用することで、干渉が低減されます;最近、軸系の振動や変位を測定する計器のメンテナンスを行う際、計器の近くにあるプリアンプで無線機を使用すると同様に著しい干渉が生じている。そこで警戒線を設置し、計器ボックスの近くではできるだけ無線機を使用しないよう注意喚起の看板を掲示している。これは、計器の値が急変し、連鎖的な停止事故が発生するのを防ぐためである。会社としてはこの問題を根本的に解決したいと考えております。計測器の専門家の皆様、このような問題をどのように解決すればよいか、ご指導いただけませんでしょうか?
Reply #22020-01-05
無線機のコードペンだ、計器のすぐそばにある。やれやれ、暇で何もすることがないのか?無線機を投げ捨てれば、問題解決だ。 。 。 ニダン。
Reply #32020-01-05
何年も前のことですが、ある人が私のところに来て変圧器を買いたいと言い、無線機がうちの工場の変圧器C23に干渉するかどうか尋ねてきました。 私は無線機を持っていない。 携帯に電話しても受け答えしても、変圧器の信号には全く影響しないよ、まったく問題ない。 携帯電話を変圧器のケースに密着させて通話する場合にのみ、変圧器の文字表示に乱れが生じます。両者の距離が10センチ以上あれば、全く影響はありません。 誰が顔を押し付けて携帯や無線機を使うっていうの? 私は彼に、そんな変なことにこだわらないように勧めた。 彼は、無線機を買ってきて、彼のものを測定してみるように言った。 何度も私を急かす。 私は心の中で思った:ニマグ・ビード、何匹かの小型変圧器を買いたいと思ってるくせに、まだ買ってもいないのに、私に対話機を一組買ってきて試してみろなんて言うのか?お前は一体誰だよ?頭が良すぎるんじゃないか。 {:2_37:} そこで私は彼に言った。「鉄板を使ってシールドケースを作りなさい。それで、無線機の使い方は好きにすればいい。」 でもこの人は、言葉がわからないのに、それでも私に無線機を買って試してほしいと急かすのです。 俺の村の変圧器C23は、純粋な直流信号を扱う高度に集積化された変圧器で、電磁干渉に対する耐性は最高レベルにある。電磁干渉に強いとは言え、ネジの品質に関しては俺の目から見ればまったくの粗悪品だ——7.5桁のマルチメーターを使ってC23のゼロ点電流を測定したところ、4mAで、4.0000という値が安定していた。しかし、さらに小さい単位、つまり0.00001mAの単位では、4桁分の一時的な値の変動が観測された......しかしこの変動量は、必ずしもC23自体によるものとは限らない——変圧器C23の接続を切ったときでも、マルチメーターに同様の一時的な値の変動が現れるのだ。そこで、C23の信号の安定性の方が良くなるかもしれないと推測しました。 お兄さん、私は潔癖症で、偏食なんです。人を汚すような商売をして、汚いお金を稼ぎたくありません。だから彼に他の店で買ってくるように言ったの…… {:2_36:}
Reply #42020-01-05
計器は低電力の微小出力直流機器で、かわいい妹のようなものです。大切にしなければいけませんよ。どうして皆さんは、いつも高出力で交流、高周波の装置を使って、かわいい計器たちをいじめるのでしょうか? 恥知らずめ、お前たちの顔を平手打ちしてやりたい…… {:2_36:} .
Reply #52020-01-06
その売圧変の正解は、鉄板の箱を作り、亜鉛メッキ管を使ってしっかり遮蔽すれば心配ない。
Reply #62020-01-06
DCSについてはそのような事例はまだ見つかっていませんが、圧縮機(遠心式および往復式)の使用は無線機に影響を与えることがあります。私たちもそのエリアに入る際には無線機を必ずオフにしなければならず、そうしないと計測器の信号に異常が生じて装置が停止してしまいます。
Reply #72020-01-06
確かにそのような状況は存在し、現場で実際に経験したことがある。無線機が、現場の振動プローブ(加速度型)、キーボード(自動DCS画面切り替え)、高圧バルブのコントローラーなどに干渉を引き起こすのだ。 1. 現場機器への干渉:シールド接地が正常かを確認し、適切な使用距離を保ち、現場に表示を設置する。
2. キーボード:メーカーが無料でキーボードを交換する。
3. 高圧バルブのコントローラー:運転中はキャビネットのドアを開けてはならず、無線機はキャビネットから2メートル以上離して使用する。 機器のEMC指標を確認することをお勧めします。基準を満たしていない場合はメーカーに連絡して解決してもらう必要があります(例えば、キーボードを交換したことでインターコムDCSの操作画面の問題が解決したように)。また、根本的な原因は電磁波の干渉なので、信号の遮断や十分な安全距離の確保が重要です。
Reply #82020-01-06
この投稿は、最後に念往によって2020年1月6日09:19に編集されました。1.装置やキャビネットのアースが規定に適合しているかを確認してください。 2. 現場プローブは干渉対策型を使用する。
Reply #92020-01-09
振動、変位、熱電対において特に顕著
Reply #102020-01-09
振動、変位、熱電対において特に顕著
Reply #112020-01-13
これらはすべて電圧信号で、干渉を受けやすい
Reply #122020-01-14
以前にも似たようなことがあり、デバッグ時にCH4検出器の横で無線機を使用したところ、瞬間的に全出力の20mAの信号が出力されました。
Reply #132020-02-21
DCSキャビネットでこそ影響が大きいはずですよ。現場にはそれほど問題はないでしょう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.