質問:RS-485通信の最大距離はどれくらいですか?距離を延ばすことができる装置や方法はありますか?
Thread Content
建設中のプロジェクトでは、すべての流量計をRS-485通信でつなげる必要がありますが、流量計の数が多く、かつ分散しているため、1つの回路にまとめると距離が非常に長くなります。 RS-485通信の距離制限(最大距離)はどれくらいですか? それから、この制限距離の定義とはどのようなものですか?全体をつなげた全距離のことですか?それとも、各流量計間の距離のことですか? また、この距離を延ばすための装置はありますか? ありがとう!4、ボーレートが1200の場合、通信距離は約1200メートルに達します。 5、実際に達成できる最大距離は、バス上の上位機および下位機の数、ケーブルの品質、下位機自体の品質に関係しています。 6、距離が遠すぎる場合は485リレーを追加し、光ファイバーに変えればより信頼性が高まります。 7、無線方式は、雷雨や強風などの状況下では信頼性が疑問視され、制御システムとしてはほとんど使用されず、単なる監視システムにのみ利用される。