質問:RS-485通信の最大距離はどれくらいですか?距離を延ばすことができる装置や方法はありますか?

2020-01-06View Original

Thread Content

建設中のプロジェクトでは、すべての流量計をRS-485通信でつなげる必要がありますが、流量計の数が多く、かつ分散しているため、1つの回路にまとめると距離が非常に長くなります。 RS-485通信の距離制限(最大距離)はどれくらいですか? それから、この制限距離の定義とはどのようなものですか?全体をつなげた全距離のことですか?それとも、各流量計間の距離のことですか? また、この距離を延ばすための装置はありますか? ありがとう!
Reply #22020-01-06
現場で800メートル以上使用しましたが問題なく、RS485をTCPに変換して光ファイバーで25km伝送できます
Reply #32020-01-06
多くても1200メートルは送れるはずです
Reply #42020-01-07
あなたたちの建設プロジェクトは本当に大変ですね。この通信方式自体がクソみたいなものだ。
Reply #52020-01-07
どれだけ遠くまで行きたいか、中継を追加することです。単モードファイバーですよ。
Reply #62020-01-08
シールド付きツイストペアは1200メートルなら問題ありません。点数が多いと、配線を考慮する必要がある。リアルタイム性と機密性が低い場合は、無線モジュール+太陽光発電を使えばいいのに。
Reply #72020-01-08
1、RS485バスで、各下位機は2本のバスに並列に接続されている。 2、下位機から上位機までの最も距離が長いものが、バスの実際の距離と見なすことができる。 3、通信のボーレートが9600の場合、信号の実際の伝送距離は約200メートルです。
4、ボーレートが1200の場合、通信距離は約1200メートルに達します。 5、実際に達成できる最大距離は、バス上の上位機および下位機の数、ケーブルの品質、下位機自体の品質に関係しています。 6、距離が遠すぎる場合は485リレーを追加し、光ファイバーに変えればより信頼性が高まります。 7、無線方式は、雷雨や強風などの状況下では信頼性が疑問視され、制御システムとしてはほとんど使用されず、単なる監視システムにのみ利用される。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.