質量流量計で測定された流量が小さい

2020-01-08View Original

Thread Content

測定媒体は油ガス田の水で、ゼロ点も再調整されたが、測定値は通常よりも小さくなった。調節弁は液面によって制御されており、最近液面制御値を調整しました(1200mmから1400mmに変更)。これが関係しているのでしょうか?専門家の方々、分析をお願いします。
Reply #22020-01-08
投稿者さん、調節弁は正作用ですか、それとも逆作用ですか?液面が1200から1400に制御されると、調節弁の開度が小さくなり、流量は自然と減少します。
Reply #32020-01-08
液面制御値が調節弁の開度に影響を与える、という理解で合っていますか?また、私のトラフィック要件を満たすためのバランスの取れた値はどのように見つければいいのでしょうか?
Reply #42020-01-08
設定された液位制御値は、流量計の測定値とは全く関係がなく、どんな関係もない。論理というのは因果関係を重視すべきで、問題を考える際には支離滅裂になったり、間違った方向に進んだり、余計なことを持ち出したりしてはいけない。 。 ゼロ点の測定値が正確であるなら、偏差はおそらく比率の性質を持つのではないでしょうか? 高い点と低い点を取り、それぞれ比較して検証できます。 もしそうなら、比率係数を使って補正すればいいのです。 。 なぜ起きたのかなんて聞くな。お尻に小さなしこりができただけだ。何が原因かなんて分かるわけないだろ。俺は女性医者だぞ。ズボンを脱ぐ勇気があるなら、俺もお前のちんこを切り落として血を流させてやるよ :P {:3_51:}
Reply #52020-01-08
液面が変わったが、制御の範囲は変わったのか?そうでなければ制御信号は依然として1400のままだ
Reply #62020-01-09
フローチャートはありますか?chenxu07789@163.com 私のメールアドレス
Reply #72020-02-14
液位が上昇すると調節弁の開度も大きくなり、背圧が不足し、媒体に空気が混入するためだと思われます。弁の開度を適宜小さくすることをお勧めします。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.