専門家の検査によると、防爆エリアから配線管を通って電気計測機器までのケーブルには防爆ホースを取り付ける必要がありますが、ケーブルが被覆ケーブルの場合はホースを取り付けなくてもよいです。取扱説明書を見ても、ケーブルに装甲が必要だと特に記載されていないので、電気・計装用の接続部は防爆ジョイントで密閉し、配線管の口を塞げば十分だと思います。ケーブルに装甲が必ず必要というわけではありません。みんな、規範的な引用の説明はありますか?
ケーシングは一般的に地中に敷設するときに使うんですよね?配線管の出口にはケーブルカバーを使用してもよく、防爆セメントも利用できる(フレキシブルチューブを使用しない場合)。計器側には防爆ケーブルグランドプラグを使用する;柔軟管を使用する場合、保護管にはスリープラグ式の配線ボックスを取り付けて柔軟管と接続し、さらに計器に接続します。最新の取り付け図集にあります。一つは連続的なもので、もう一つは非連続的なものです。
一般的に爆発環境では、防爆ホースを使って接続します
うちの工場は何度も安全検査を受けており、改善が必要な点がたくさんあります。後期の是正作業の過程でも多くの規範を調べましたが、ほとんどが規範に適合していました。今の専門家は、付け加えても付け加えなくてもいいようなものを必ず付け加えるべきだと考えているようですが、通常、設計時に付け加えても付け加えなくてもいいものはほとんど付け加えられません。現在の化学業界の安全状況と関係があるのかもしれませんが、一般的には非常に厳しいです。「専門家」の意見に従って改善することを推奨します。
ゴランヘッドとプラスチック被覆ケーブルを正しく使用すれば、防爆要件を十分に満たすことができます。 ケーブルを被覆する必要はないということです。 具体的な要求事項は、国標GB 3836.15-2000「爆発性ガス環境用電気機器 第15部:危険場所における電気設備の取り付け(石炭鉱山を除く)」を参照してください
爆発危険区域の遠隔計測ケーブルとして非被覆ケーブルを使用する場合は、防爆フレキシブルチューブで接続し、被覆ケーブルを使用する場合は防爆被覆グランドコネクタを使用する。
爆発危険区域では、ケーブルを直接敷設することができ、端末の接続には防爆グランドを使用する。非ケーブルの場合は保護カバーを取り付け、管口の端には防爆フレキシブルチューブで密封し、ケーブルは全長にわたって露出してはならない
ケーブルを露出させることができない場合、防爆エリアの非被覆ケーブルはラダータイプの橋架内に敷設しても漏れ出してしまいますが、これはどう説明すればいいのでしょうか、ふふ!
ケーブルの遮蔽と防爆に何の関係があるんだ、専門家はクズだ。
彼のことなんて気にしないで。見られちゃダメだから、隠さないと。
規範もまた、ある程度が適切なだけで、必須というわけではない:lol
油田に設置する計器の配線は、必ず管(金属管)に通す必要があり、計器内部への部分は防爆ホースを使用します。新たな要件は、配線管が防爆要件を満たすことです。
新しい要求とは何ですか?どこの規範?配線管はどうして防爆要件を満たすのでしょうか?
これは企業内の規範なのか、それとも**標準なのか。私も学んでみたいです。というのも、場所によっては配管がとても面倒なことが多く、どの部分で必ず金属管を使わなければならず、どの部分でPVC管や裸線を使えるのか知りたいからです
申し訳ありませんが、「外部に露出できない」という表現は確かに誤解を招きやすいです。正確に言うと、機械的な損傷や腐食、化学的な影響、そして高温や紫外線の放射などから保護するための措置が備わっているということです;明らかに、この点においてはケーブルシールドケーブルの方が優れている。私が経験したプロジェクトの事例を見ても、海洋プラントであれ陸上であれ、屋外の防爆エリアを通るケーブルは必ず被覆ケーブルでなければなりません。例えば、現在の北極LNG2プロジェクトの液化モジュールは全体がゾーン2であり、EPCではすべての電気計器ケーブルには被覆が必要で、ラックやケーブルトレイを通して配線することができる。 詳細は以下の規格を参照してください。 GB50058-2014 爆発危険環境における電気設備の設計規範-5.4.1.7 高架またはケーブルトレイで敷設する場合、ケーブルは難燃性ケーブルを使用することが望ましい。機械的損傷を防ぐことができるブリッジ型の敷設方法を採用する場合、プラスチック被覆ケーブルは非鉄筋ケーブルを使用することができる。ネズミや虫などによる被害の恐れがない場合、エリア2およびエリア22のケーブル溝内に敷設するケーブルは、非被覆ケーブルを使用してもよい。 HG/T 20512-2014 計装配管配線設計規範 8.1.3 計装用主ケーブルは、屋外式のカバー付きケーブルトレイ内に敷設することが望ましい。 8.1.4計器用分岐ケーブルは、金属管で保護するか、またはブリッジケース内に敷設することが望ましい。 8.1.5 鎧装ケーブルは、ステップ型橋架内に敷設できる。 IEC 60079-14-2013 9.3.7 ケーブルシステムおよび付属品は、可能な限り、機械的損傷、腐食または化学物質(例えば溶剤)の影響、熱の影響、および紫外線の影響にさらされない場所に設置しなければならない(ただし、本質的安全回路については16.2.2.5も参照)。このような影響を避けることができない場合は、保護管内に設置するなどの保護措置を講じるか、適切なケーブルを選定しなければならない(例えば、機械的損傷のリスクを最小限に抑えるために、装甲付き、シールド付き、シームレスアルミニウム被覆、鉱物絶縁金属被覆、または半硬質被覆のケーブルを使用できる)。IEC 61892-7-2019 MOU 電気設備 9.4.1 ゾーン0およびゾーン1の危険区域に設置されるすべてのケーブルは、編組装甲またはその他の種類の金属装甲と組み合わせて、非金属製の不透過性被覆で覆われなければならない。
一つ話があるんですが、ある時現場で計器の故障を処理していたところ、地元の安全監督局の人が、私が使っていたドライバーが銅製ではなく、防爆仕様ではないと指摘しました!彼のおばあちゃんの足よ。私は工場で20年以上働いているけど、銅製のドライバーなんて見たことがない。どなたか、銅製のドライバーが売っている場所を教えてください。一台欲しいんです。毎日指でネジを回し続けるわけにはいきませんから!計器工は難しすぎる
ドライバーか、もうすぐ退職だよ。一生涯計器の仕事をしてきたが、純銅製のドライバーなんて見たことがない。見たのは銅メッキのドライバーだけで、でもその銅メッキも中間的な過渡層として施されるもので、その上にはニッケルやクロムがメッキされるんだ。銅製のドライバーが防爆機能を持つのか?本当に?根拠は何だ?
金属管の接続部のねじ山が5ピッチ以上であれば、防爆要件を満たすことができる。