プロジェクトで圧力スイッチを使用禁止とする理由

2020-01-14View Original

Thread Content

最近のプロジェクトでは、圧力計器の仕様に「特許権者または機器メーカーの特別な要求がない限り、本プロジェクトでは圧力スイッチを使用しない」という項目があります。なぜこのような要求がなされるのか、理由が分かりません
Reply #22020-01-14
50770でも触れられているが、要するにアナログ式の計測器を使用すべきだということだ。圧力スイッチには可動部品があるので、安全性としては圧力変換器ほどではないでしょう
Reply #32020-01-15
アナログ信号は連続的に変化するため、過去の変化傾向を確認でき、故障の判断に役立ちます。 トランスミッターは故障モードを定義でき、現場の計器の故障によって引き起こされる誤停止を減少させることができます。
Reply #42020-01-15
圧力スイッチは設定値であり、具体的な圧力は確認できず、トランスミッターがないため直感的ではない
Reply #52020-01-16
以前は、圧力スイッチの動作が速く、トランスミッターの測定に遅れがありました。時には、チェーンでは圧力スイッチの使用が必須となります。しかし、圧力スイッチは校正が難しい。今ではトランスミッターが進化しました。次第に圧力スイッチは使われなくなった。多くの圧力スイッチも、トランスミッターに変更されました。
Reply #62020-01-16
以前は、圧力スイッチの動作が速く、トランスミッターの測定に遅れがありました。時には、チェーンでは圧力スイッチの使用が必須となります。しかし、圧力スイッチは校正が難しい。今ではトランスミッターが進化しました。次第に圧力スイッチは使われなくなった。多くの圧力スイッチも、トランスミッターに変更されました。
Reply #72020-02-05
石油化学工業用安全計装設計規格-GB_T50770-2013 6.1.1 安全計装システムの計測計器は、アナログ式計測計器を使用することが望ましい

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.