空気式調節弁と電動式調節弁のリミットについて相談したいです

2020-01-14View Original

Thread Content

皆さん、質問があります。工程上で、調節弁を完全に閉じないようにする(例えば最大30%まで)または完全に開けないようにする(例えば最大70%まで)という要求がよくあるのでしょうか?もしあるなら、どのように実現するのでしょうか?調整弁で実現するのか、PID調整器で実現するのか?ご教示を賜りますようお願い申し上げます。
Reply #22020-01-15
これには、一式の調整用アクチュエータが必要です。バルブのアクチュエータ(バルブポジショナー、フィードバック用のストロークスイッチなど)、PLC、DCSなどの制御表示装置によって実現される。
Reply #32020-01-15
工程上では、特別な制御上の要求がない限り、調節バルブを完全に開いたり閉じたりしないようにする必要は一般的にありません。調節バルブの開度制限については、以下の通りです。一、DCSシステム上で実現可能で、該当する回路の制御パネル上で上限値と下限値を設定すればよく、変更するには一定の権限が必要です。この方法は実装が簡単です。二、現場の調節バルブの機械的なリミットを利用する方法で、設計や購入時に特に指定されます;またはハンドホイールによって、上限または下限の片側制限を実現する。
Reply #42020-01-15
一般的にはDCS側で行う方が便利です(画面に開度制限が表示される)。調節弁側で行うと、保守作業員がバルブの調整を行いにくくなり、バルブに不具合があると誤解されやすくなります
Reply #52020-01-16
PID調整器の説明書を見てみたら、制御出力のリミットオプションについて書かれていました。例えば、上限を最大90%、下限を10%に設定できるようにすることもできますね。このアプリはバルブのリミット制御用なのでしょうか?つまり、調整器内に設定するか、DCS内に設定するけど、調節弁に設定する必要はないんですよね?
Reply #62020-02-21
DCSで実現するのが最善で、設定で解決できることだ
Reply #72020-02-21
もちろん、この機能を持つ位置決め装置もあります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.