皆様にお伺いします

2020-01-15View Original

Thread Content

2組のセンサー:24Vの正負極と3本の信号線があり、電源を供給すると出力側に4-20mAの電流が流れます。DCSに接続すると(絶縁付き)、2組のセンサーのうち1組の信号出力では2本に電流が流れ、もう1本には電流が流れません。もう1組の出力は正常ですが、何が原因でしょうか?異常なセンサーを3つ交換したが、どれも同じ問題だった
Reply #22020-01-15
ひどい説明だ、78草。。。 サッカーがわからない。 見ているだけで目が痛い。 尿の泡、気を鎮めて。
Reply #32020-01-16
はは、私のミスです。簡単に言うと、センサーには3つの信号出力があり、DCSに接続したところ、そのうちの1つから電流が流れていないんです
Reply #42020-01-17
“「1つのセンサーには3つの信号出力があり、その3つすべてが4-20mAの電流信号なのですか?」どうやって実現するの?全部DCSに送るの?それは何度も一気に?4-20mAの電流信号をDCSに送るだけでは不十分ですか?
Reply #52020-01-19
正常なものを異常な位置に置いて、どうなるか見てみよう。これによって問題の所在を判断する。
Reply #62020-03-15
ありがとう、問題が解決しました。回線全体に問題がありました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.